Varmepumpen bliver ved med at slå fra efter ca. 10 min VP drift og giver fejlmeddelsen Pressostat lav LP. Måske er der nogen der har et godt råd?
Styreenheden er rego 637 på Greenline HT plus c6
Jeg har fulgt manualen og tjekket/gjort følgende.
1. Ekspansionsbeholderen er ca 70% fyldt. Ventilen blev forsigtigt åbnet, hvilket gav et sug og straks udløste fejlen igen, Pressostat lav. Der kan ikke høres luft a la sivende luft.
2. Partikelfilter er renset. Der sad en del sort snavs i hård form
3. Skueglasset bobler når VP starter. Det bobler ca 1 min og går væk. Det er fyldt med klar væske og viser grønt
4. Jordslangepumpen står på højeste hastighed og kører.
Inden dette problem opstod var der en fejlmeddelse med høj retur til varmepumpe. Varmebærerpumpen blev justeret ned i hastighed 3->1 og varmekurven blev også justeret fra 4,5 ->3. Varmvandstemperaturen justeret 52->51. Umiddelbart fungerede det godt. 23,5 grader rumtemperatur hvilket var lidt højere end før ændringen og et markant lavere strømforbrug.
Nu er varmebærerpumpen justeret tilbage til hastighed 3. Varmekurven beholdes. Tilskud slår først til efter 300 min.
Inden VP slår fra pga Pressostat lav er følgende værdier registreret imens Varmtvand og varmevand produceres.
Gt1 30,1 hhv 24,8
Gt2 6,1
Gt3 51 hhv 54,9
Gt6 79,4
Gt 8 39
Gt 9 30
Gt10 6,9
Gt11 4,0
Varmtvand slår fra da temp er opnået og varmevand fortsætter. Følgende værdier registreret:
Gt8 falder og stabiliseres ved 32 og gt9 stabiliseres ved 26,5
Stop temp er sat til 30,1 og når til ca 27,5 inden fejl udløses. Kort efter aflæses følgende værdier:
Dit vandfpå varmebærerkredsen ser noget ringe ud. Med 7 år på bagen, kunne en bagskylning af veksleren være klogt evt med en udsyring. Installeret for 7 år siden er der formentlig ikke kommet behandlet vand på, så tilstopning af varmeveksleren er en muulighed. Ud fra din beskrivelse ligner det ikke syg termoventil, men den kan være periodisk dårlig. Den vil man skifte til en Danfoss i dag, da Honeywell'en har givet lidt ærgelser. Ikke så meget på jordvarmerne, men en del bøvl på luft/vand'erne. En kølemand vil sætte et manometer på, og checke din lavtrykspressostat. og se om det er den der er syg. Man brugte dengang at montere overvågning af brine ind i serie med pressostaten. Er dette tilfældet og er det lavet med en pressostat, mangler du muligvis lidt tryk på brinen. Det er den mest sete fejl, ud fra din beskrivelse.low
Tak for svaret.
Jeg bestiller en fagmand til at servicere anlægget, det er vist over mit kompetenceniveau :-) Er der nogle specialister i IVT i nordsjælland?
Det har været en fornøjelse selv at udforske anlægget efter at have læst diverse artikler herindefra. Jeg har kun ca. 2 ugers erfaring med anlægget efter at have købt hus hvor dette anlæg er installeret, men synes jeg er blevet væsetligt klogere på området efter at have læst jeres indlæg.
Mvh
Kronborg
IVT Greenline HT plus C6 6/9KW
Nilan Comfort
Roth NOVA +
Installeret 2010
http://heatpump.dk/profile.php?lookup=617 ham her har en magen til og er meget vidende om dette og hint. Hans mail adresse er angivet og jeg vil gætte Allan til at kunne vide hvem der er anbefalelsesværdig.