Fremløbs temp meget Høj
|
Mursten |
Lagt på d. 30-10-2017 18:12
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 01/10/2017 19:12
|
Hej er der en der kan forklare hvorfor fremløbstemperaturen stiger til næsten 60 grader 3-5 gange i døgnet
Mursten tilknyttede følgende billede:billede:
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
|
|
|
|
lars-jacobsen |
Lagt på d. 30-10-2017 18:19
|
Ved meget
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
|
Vil gætte på en (begyndende) defekt 3-vejs ventil.
Prøv at om ikke det stemmer med varmtvandsproduktionen, at der så er "overløb" mellem kredsene og du får det 60 grader varme brugsvand over i gulvene.
Sådan teede min sig da den havde en defekt ESBE ventil, inden den blev skiftet.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på:
Strammelse.stokerlog.dk
|
|
|
|
Mursten |
Lagt på d. 30-10-2017 19:05
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 01/10/2017 19:12
|
Det lyder ikke rart, anlægget er i idriftsat d.12.10.17 er det sådan en her?
kurven med varmtvand produktion og fremløb vedhæftet
Mursten tilknyttede følgende billede:billeder:
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
|
|
|
|
Varmeihuset |
Lagt på d. 30-10-2017 20:26
|
Ved meget
Antal indlæg: 517
Tilmeldt: 29/08/2016 21:25
|
Jeg har en helt anden end din, men efter ethvert varmtvands produktion, bøvser den lidt vand ind i radiator/buffer systemet som er varmere end bestilt, det er vand som er i slangerne (monoblk)og varmeveksleren i varmepumpen, et eller andet sted skal det vand jo ende
Den holder dog en pause, så vandet ikke er fremløbstemperatur fra varmtvandsproduktioenen , men derimod den temperatur som er i varmespiralen, det er for at beskytte ventilen og andet, først da skifter trevejsventilen
det giver mindst muligt temperatur chock
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
|
|
|
|
LarsMA |
Lagt på d. 30-10-2017 22:38
|
Begynder
Antal indlæg: 131
Tilmeldt: 20/01/2014 17:12
|
ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?
Jordvarme - Thermia Diplomat Duo Optimum G3 8 KW, 110 l buffer, Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN
350 m slange, alm jord.
Hus: Oprindeligt 1970 med 158 m2 og 81 m2 kælder. Olieforbrug 2300 liter + ½ palle træbriketter. Total om/tilbygget i 2013/14: 223 m2 +81 m2 kælder. Nye vinduer, 350 mm papiruld på loft, facade og sokkelisoleret med 100 mm Grå EPS. Nilan Comfort CT300 varmegenindvinding.
Forbrug 2015: 5564 kwh
Forbrug 2016: 6040 kwh
Forbrug 2017: 6003 kwh
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 31-10-2017 03:17
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ?
Der er noget at optimere på - god fornøjelse
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|
|
Mursten |
Lagt på d. 31-10-2017 21:31
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 01/10/2017 19:12
|
[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme
[quote]Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? jeg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
|
|
|
|
Varmeihuset |
Lagt på d. 31-10-2017 22:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 517
Tilmeldt: 29/08/2016 21:25
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20533#post_20533] Mursten skrev:[/url]
[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme
[quote]Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? j eg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?
Øh 55 grader til gulvvarme ??
kunne det være at den gule er gulvarme, og den blå varmtvand ??
det ville gi mere mening
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
|
|
|
|
VB |
Lagt på d. 01-11-2017 15:11
|
Let øvede
Antal indlæg: 158
Tilmeldt: 04/02/2014 20:53
|
Citer pmp skrev:
Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ?
Der er noget at optimere på - god fornøjelse
Jeg er bare nysgerrig. Hvad er gængs brugsvands-temperatur og den bedste indstilling, hvor produktionen af brugsvand starter og stopper?
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
|
|
|
|
Mursten |
Lagt på d. 01-11-2017 17:34
|
Begynder
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 01/10/2017 19:12
|
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20534#post_20534] Varmeihuset skrev:[/url]
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2702&pid=20533#post_20533] Mursten skrev:[/url]
[quote]ligner en cyklus med varmt brugsvand eller har du en separat graf for det?/quote]
Den gule graf er varmt brugsvand og den blå er fremløb gulvvarme
[quote]Det ser meget normalt ud.
Fremløbstemperaturen stiger naturligvis ved produktion af varmt brugsvand.
Men hvorfor har du det så varmt ? Hvad er det du mener er for varmt ?
Hvad er det du bruger 55 gr. varmt brugsvand til ? j eg kan ikke finde et sted man kan ændre brugsvands temperaturen, er der nogle der kan hjælpe med det?
Øh 55 grader til gulvvarme ??
kunne det være at den gule er gulvarme, og den blå varmtvand ??
det ville gi mere mening
Ja der er rigtigt gul er gulvvarme og blå varmtvand min fejl
8 Kw Thermia Diplomat Optimum G3
2X200m jordslange. Carlo Cavazzi bimåler EM23-DIN. 247m2 2 etager Gulvvarme i hele huset. 7 personer
|
|
|
|
pmp |
Lagt på d. 15-11-2017 14:15
|
Ved meget
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
|
@mursten
Nej, det er ikke rigtigt. Gul er fremløb (både til varme og varmt brugsvand).
Der må findes en installatørvejledning du bør læse.
@vb
Uanset hvad der er gængs, så er det altid mest økonomisk med laveste mulige temperatur i forhold til dit behov.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
|
|
|