HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Utæt gildesal på frostfri
kkrede
Efter en særdeles god tråd her:
http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2708&rowstart=0

Så vil jeg have sat en luft/luft op til at holde de 100kvm frostfri.
Efter lidt søgen på google, så ser det ud til at Panasonic har bedste scop værdi.
Men hvilken størrelse skal der til.? Er det bedst med en lille der kører hele tiden og kan holde de ca 5 gr. eller en større der holder pauser. ?

Skal jo nok have lavet nogen forsats vinduer til de gamle staldvinduer, da tabet nok er størst der.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
Varmeihuset
En ren start stop, ville i et hus kunne gi diskomfort, da man nok ville kunne mærke forskel på om der blev leveret varme eller ej
Det er skie ligemeget ;o) hvis det bare skal holdes frostfrit
En start stop vil nok være billigere, og mere simpel i opbygning, og dermed billigere i rep, hvis det skulle blive nødvendigt

Her kan du også prøve at sætte en 2kw varme blæser eller radiator ind i salen, hold øje med temperaturen i salen og den udendørs, så kan man sjusse sig frem til varme tabet, og så ved du hvor stor en pumpe du har brug for
noter dig målene på det glas du har brug for til dine forsats vinduer, og hold øje med bygninger der er ved at blive rykket ned, med held kan du få gratis ruder, så det er med at ha målene hvis man møder muligheden
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Varmeihuset
Hvordan ser det ud oppe på loftet? kan du let komme til at smide papiruld på deroppe ?
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
kkrede
Der er 100-150mm glasuld på loftet.
Den behøver ikke kunne varme det op til 20gr. da der er brændeovn.
Men det må stadig være billigere end de radiatorer, hvor rørene sikkert ikke er isoleret særlig godt og hvis jeg skal have jordvarme, så bliver den del sløjfet.
Kender en snedker, der lige kan snitte et par forsats vinduer og glas kan han også skaffe billigt.

Men selve pumpen behøver jo ikke koste 15000kr, hvis en til 7000kr kan klare næsten det samme.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
hamselv
->Varmeihuset. Start/stop pumper findes ikke mere. Og sælges de, er det ikke lovligt. Der er regler forhvor meget energi der må forbruges. Pas ligeledes på "superudsalg" hos "Bøndernes Paradis" m fl. Det der kaldes energiklasse A er energiklasse meget dårligt og duer slet ikke ved -kold. Så til at holde frostfrit. Mærkevare, kig efternoget der tør love effekt ved -15 eller derunder. Og gerne oplyser hvad de kan ved minus koldt. Den fine Panasonic kunne være fin. Til en gildesal valgte jeg så nok Mitsubishi's Hero i Pianosort eller den røde. Så er der lidt for øjet også. Og er salen ringe, så en størrelse 50. Så har du også en temmelig kapabel køling om sommeren.
 
kkrede
Den vil jeg kigge nærmere på. Om sommeren er der faktisk køligt i salen, måske pga at vinduerne er små.
Har sådan en solcelleventilator fidus på væggen mod syd, men den afgiver kun varme om sommeren.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
VB
Jeg smider lige denne vinkel ind, som jeg tidligere har nævnt i din første tråd:

Hvis der er radiatorer eller gulvvarme i gildesalen, så koster det nok ikke alverden at lade jordvarmepumpen holde lokalet frostfrit i det daglige.

I mildt vejr kan den også sagtens varme lokalet op, når der skal være gilde. Min varmepumpe har i dag f.eks. kørt konstant på laveste trin (knap 0,9 Kw) og har ikke problemer med at holde 22 grader i hele huset, trods blæst og kuling. Udetemperatur 7-8 grader.

I frostvejr kan det måske kræve lidt hjælp til varmepumpens fra el-patronen at hæve temperaturen i gildesalen fra frostfrit til selskabs-temperatur - indtil gæsterne kommer og deres kropsvarme overtager opgaven at holde gildesalen varm.


Så med mindre det vil kræve en større jordvarmepumpe, end stuehuset alene kræver - eller at rørføringerne til gildesalen (i staldbygningen?) har et stort varmetab - så kunne du måske spare luft/luft-pumpen.

Spørgmålet er måske også, hvad det vil koste at lade en termostatstyret el-varmeblæser holde lokalet frostfrit. Den vil vel kun skulle arbejde, når det fryser.

Bare nogle tanker.
Frekvensstyret 3-12 kW NIBE F2040 (Luft/Vand) med NIBE VVM indendørs modul.
Installeret november 2013. Opvarmer hus på 180 kvm., fordelt på 2 plan. Primært med radiator, 40-50 kvm med gulvvarme. Huset er bygget i 1946. 50 mm hulmursisolering og 250 mm tagisolering.
Årsforbrug:
6.430 kWh i 2014 (laveste udetemperatur -5)
6.650 kWh i 2015 (laveste udetemperatur -5)
7.083 kWh i 2016 (laveste udetemperatur -9)
6.777 kWh i 2017 (laveste udetemperatur -6)
7.766 kWh i 2018 (laveste udetemperatur -?)
6.770 kWh i 2019 (laveste udetemperatur -?)
6.190 kWh i 2020 (laveste udetemperatur -?)
Før varmepumpen årligt 2300 liter olie.
 
kkrede

Citer

[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2714&pid=20755#post_20755]VB skrev:[/url]

Jeg smider lige denne vinkel ind, som jeg tidligere har nævnt i din første tråd:

Hvis der er radiatorer eller gulvvarme i gildesalen, så koster det nok ikke alverden at lade jordvarmepumpen holde lokalet frostfrit i det daglige.

I mildt vejr kan den også sagtens varme lokalet op, når der skal være gilde. Min varmepumpe har i dag f.eks. kørt konstant på laveste trin (knap 0,9 Kw) og har ikke problemer med at holde 22 grader i hele huset, trods blæst og kuling. Udetemperatur 7-8 grader.

I frostvejr kan det måske kræve lidt hjælp til varmepumpens fra el-patronen at hæve temperaturen i gildesalen fra frostfrit til selskabs-temperatur - indtil gæsterne kommer og deres kropsvarme overtager opgaven at holde gildesalen varm.


Så med mindre det vil kræve en større jordvarmepumpe, end stuehuset alene kræver - eller at rørføringerne til gildesalen (i staldbygningen?) har et stort varmetab - så kunne du måske spare luft/luft-pumpen.

Spørgmålet er måske også, hvad det vil koste at lade en termostatstyret el-varmeblæser holde lokalet frostfrit. Den vil vel kun skulle arbejde, når det fryser.

Bare nogle tanker.


Problemet er bare at der skal graves nye rør ind til de radiatorer så, så er det vidst bedst lige at smide en luft/luft op. Måske man også vil bruge den mere end brændeovnen
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
Varmeihuset
Hvis du kan styre varmepumpen, så er det fint at man kan tænde/skrue op uden at være hjemme
eller bare sætte den til at starte /ændre temperatur imens man sover, eller ikke er hjemme
kan man så også se temperaturen via ens smart phone, gir det ro at se at alt er vel derhjemme Hvor langt ville der blive fra bryggers til gildesalen ?
med tynde rør med høj hastighed kan man godt sende lunkent vand afsted , uden de store tab
men det skal der regnes på
om en ekstra pumpe eller en større enkelt med r'ør til gildesalen, det er en sag for beregning
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
kkrede
Der er ca 18m. og jeg tror ikke at rørene til radiatorne er særlig isoleret. Det nemmeste bliver en luft til luft.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 3

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,031,035 Unikke besøg
XHTML CSS