IVT Greenline + sommerdrift
|
Finn DK |
Lagt på d. 08-06-2018 09:52
|

Begynder

Antal indlæg: 47
Tilmeldt: 12/12/2011 20:58
|
Hej Alle
Ved normal drift kører cirkulationspumpen i min IVT Greenline HT Plus 6kW konstant da jeg har ca. 100m2 tung gulvvarme uden buffer, og det fungerer perfekt.
Nu hvor den kører sommerdrift (udelukkende varmt vand) kan jeg se, at den lader skifteventilen stå i varmtvandsstilling konstant, og da cirkulationspumpen også kører, resulterer det i et unødvendigt varmespild.
Det ideelle vil være at cirkulationspumpen her kun kører når der er behov for opvarmning af VV-beholderen.
Er dette noget der kan ændres i opsætningen eller skal jeg "trylle" noget med lidt ekstern styring?
Mvh, Finn |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-06-2018 12:09
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Hvis din sommerdrift er justeret, slukker den selv for pumpen. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-06-2018 12:10
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Så hvis pumpen er sat på printet skulle alt gerne være automatisk. |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 08-06-2018 12:16
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Ind i kundemenu II (hold højre knap inde).
Menu -> pkt 1, vælg her indstiller du varmen ->pkt 14 justering af sommertidsstyring - står default til 18°. Over denne udetemperatur stopper pumpen, under denne udetemp starter den. Forudsat din vandpumpe ellers er forsynet fra P1 klemmerne på klemmekortet |
|
|
|
Finn DK |
Lagt på d. 08-06-2018 22:51
|

Begynder

Antal indlæg: 47
Tilmeldt: 12/12/2011 20:58
|
Hej hamselv
Tak for svar
Sommerstyring er indstillet til 18°.
Pumpen er forbundet til P2, som også vist i manualen.
Og P2 er indstillet til drift sammen med kompressor i menu 5.10.
Og så har jeg lige nu konstateret at cirkulationspumpen kører videre selv om jeg slukker varmepumpen på ON/OFF knappen på fronten. Skifteventilen skifter herved til varmedrift.
Kan det evt. være P2 pumperelæet der hænger? Og hvor er det placeret?
Mvh, Finn |
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 09-06-2018 18:20
|

Ved meget

Antal indlæg: 3456
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Tror faktisk det er ern halvleder og ikke et relæ. Den bør være på det lille print hvorpå pumpen er tilkoblet. Enten er det print syg eller styreboksen. Drift med kompressor anvendes i øvrigt kun med drift sammen med buffer. |
|
|