kan jeg spare 324kwh pr m2 kældervæg over jorden
og 149 kwh pr kældervæg under jorden
på facade enden af huset er der 10,82 meter ,og på den ene side er der 3,5 meter
der er også andet men det glemmer vi lige ;o)
jeg holder temperaturen i kælderen på ca 17,7 , og hæver den når det bliver varmt og fugtigt i udeluften
der er (mindst) 1,8 meter under jorden pr meter og mindst 0,2 meter over jorden pr meter
det skulle kunne gi mig 14,32x0,2x324kwh= 927,936 kwh besparelse pr år
+
14,32x1,8x149kwh= 3840,624 kwh besparelse pr år
total= 4768,56 kwh besparelse pr år
men mit totale forbrug for huset er på ca 15500kwh pr år inkl lidt vv for et normalt år
inde temp på ca 19 i gennemsnit
og skal i år ha energiruder i ca 15m2 vinduer
april okt nov dec 2018
+
jan feb marts 2019 var 12072kwh
det har så også været et pæænt lunt år
pt har jeg målt kælderens forbrug til ca 0,75kwh i timen
og den bruger også lidt i maj og sept,
Men 0,75kwh x 24 timer x 212 dage=3816kwh
pt er jorden meget kold i en meters dybde ,og kælderen taber jo også varme igennem gulvet, og væggene ind under huset
hvis besparelsen er større end det faktiske forbrug?? ser det jo lidt mærkeligt ud ;o)
loftet i kælderen er jo en del af husets gulv , den del bliver pt varmet af solen(har ikke varme på i selve huset om dagen )
i fyrinmgsessonen ville det skulle skaffes via pumpen,, hvilket så betyder at kælderen bruger mere end de 0,75kwh
er der nogen der har fået isoleret kælder, og har nogle MÅLTE før og efter tal ??
ps alle tal er kwh VARME leveret af pumpen , jeg har energimåler på kræet ;o)
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Kender ikke til det, men vil alt isolering ikke hjælpe lidt på forbruget ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.