Anlæg taber tryk.
|
Joffer |
Lagt på d. 14-10-2019 11:42
|
Begynder
Antal indlæg: 36
Tilmeldt: 10/02/2012 00:01
|
Hej alle.
Jeg har de sidste 2 uger opdaget at min varmeanlæg tabere tryk, hvilket betyder at jeg 2 til 3 gange om dagen er nød til at fylde vand på, når jeg opdager at manometer står på nul.
Jeg kan absolut ingen utætheder se nogen steder, men hvor bliver så meget vand af???
Umiddelbart har jeg mistanke til at trykket falder når nogen i huset tager et bad eller bruger varmt vand, men kan ikke se hvordan de to ting skulle kunne påvirke hinanden.
Er der nogen herinde som kan komme med et godt bud.
På forhånd tusind tak.
130 m3 lavenergihus, opført 2010. Vølund fighter 6w 2025 luft til vand. Inderdel Vølund VVM300.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 14-10-2019 14:12
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Et godt bud kunne være at din ekspansions beholder er røget. Når varmepumpen slår over på brugsvandsopvarmning kører den højere temperatur og vandet kan så ikke være på anlæg og render så ud gennem overtryksventilen. Denne er så formentlig ført til afløb på korrekt vis og du opdager det så ikke. Når varmepumpen så slår over på gulvvarmen (og den skal køre på lavere temperatur), ja så mangler du vand. |
|
|
|
Joffer |
Lagt på d. 14-10-2019 19:39
|
Begynder
Antal indlæg: 36
Tilmeldt: 10/02/2012 00:01
|
Tusind tak Hamselv.
Jeg har tilkald Vølund service, jeg forklarede dem problemet ja de nævnte også ekspantionsbeholderen som mulig årsag.
Ja efter at have set i manualen så kan jeg godt se at overløbet løber ned i et afløb.
Men hvordan er det lige at brugsvand har med det at gøre, er system trykket ikke udelukkende et gulvvarme fænomen ?
130 m3 lavenergihus, opført 2010. Vølund fighter 6w 2025 luft til vand. Inderdel Vølund VVM300.
|
|
|
|
Joffer |
Lagt på d. 14-10-2019 19:42
|
Begynder
Antal indlæg: 36
Tilmeldt: 10/02/2012 00:01
|
Tusind tak Hamselv.
Jeg har tilkald Vølund service, jeg forklarede dem problemet ja de nævnte også ekspantionsbeholderen som mulig årsag.
Ja efter at have set i manualen så kan jeg godt se at overløbet løber ned i et afløb.
Men hvordan er det lige at brugsvand har med det at gøre, er system trykket ikke udelukkende et gulvvarme fænomen ?
130 m3 lavenergihus, opført 2010. Vølund fighter 6w 2025 luft til vand. Inderdel Vølund VVM300.
|
|
|
|
hamselv |
Lagt på d. 14-10-2019 19:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 3452
Tilmeldt: 09/02/2009 16:50
|
Lavsimpelt fordi der er variationer i temperaturerne i anlægget. Og når ikke ekspansionsbeholderen duer skal trykket jo ud et eller andet sted. Derfor monterer man en sikkerhedsventil der skal lukket trykket af, så anlægget ikke siger bang. Det kan så også være selve sikkerhedsventilen der er blevet syg. Men oftest er det ekspansionerne. De er desværre ikke så gode som de engang var. Vi tester dem gerne med lidt sæbevand og temmelig ofte er utætheden ved Schrader ventilen (den der ligner en bilventil). Piller man den ud og skifter den og sætter den nye i med locktite, pumper den op igen med nitrogen, kan der oftest trylles nogle flere sæsoner ud af dem, eller den kan i det mindste køre til vi får fat i en ny.
Og fortvivl ikke, de plejer ikke at være specielt dyre. |
|
|