Jeg har været ved at eksperimentere lidt med forskellige varmekurver.
Har siden opstart kørt kurve 9 til 22,5gr. Nu har jeg så skruet op til 23gr og der kan jeg se at indeføleren hjælper med at opnå den temp. i forhold til varmekurven, så det kræver en højere varmekurve.
Der har været 2 rimelig ens dage med lignende temperaturer.
Det forrige døgn (mandag kl 16 - tirsdag kl 16 ) kørte jeg varmekurve 10 og havde et forbrug på 13 kwh.
Sidste døgn (tirsdag kl 16 - onsdag kl 16 ) kurve 11 med et forbrug på 9kwh.
Kompressoren har kørt 25Hz begge døgn, dog i kortere tid med den højeste varmekurve.
Troede egentligt at det var billigst med så lav fremløb som muligt eller er det kun ved koldere ude temp at det gør sig gældende?
Nu vil jeg lige teste om dobbelt så mange gradminutter har indflydelse på forbruget.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
|