Hej,
Jeg går og pusler/leger lidt med indstillingen af min varmesystem for at nedbringe energiforbrug.
- Overordnede data - se signatur.
- Derudover har jeg to shunts - en til bad/bryggers med klinker, og en til resten af huset, hovedsageligt med trægulve(max 27°C jf produktinfo) - se billede.
I sidste uge pillede jeg termostaterne af shunts og åbnede termostatventiler fuldt.
Samtidig stillede jeg varmekurven ned. Så blev der for koldt, så nu har jeg forskudt varmekurven op til der kan holdes fornuftig varme.
Jeg har fået større flow i alle kredse(fra 2lpm til 3lpm), så deltaT må givetvis være faldet + lavere energiforbrug på varmepumpen.
Problemet nu er at vi har ca 10°C udenfor, men indløbstemp fra varmepumpen er allerede 27-28°C for at holde en ordenlig comfort-temp i huset.
Når vi om en månedstid rammer udetemp på 0°C, så må min indløbstemp være højere for at kompensere for yderligere varmetab ud af huset. Men mine trægulve må ikke blive varmere end de 27°C.
Hva fa'en gør jeg?
Gode idéer og løsninger modtages med kyshånd.
----------------------------------------
Klimadan COMBI 313 C+, 600 m jordslange i lerjord. Etableret i 2017.
160 m2 grundplan, fuld gulvvarme i betondæk. Opført i 1850, renoveret 2017 m. nye vinduer + isolering i gulve, ydervægge og loft.
Forbrug 2018: 4800kWh
|