Hej
Vi bor i et hus på ca. 176 kvm. og har udover fjernvarme via gulvvarmen også VP 18 varmepumpe, som udover ventilation også opvarmer vores brugsvand. Efter en strømafbrydelse for nogle uger siden, så synes jeg, at kompressor (T12) kører ret ofte og tilmed temmelig længe. Det er jeg lidt træt af. Vi har ellers været godt tilfredse med systemet.
Den er indstillet som følger:
Display viser: AUTO >1< 21 C
Brugervalg OFF
Ugeprogram OFF
Varmvand T11 35, T12 45, KOMP MAX 60, PRIOR. vand
Køling OFF
Luft skifte ENERGI, kurve min. 25 C, max. 35 C, Komp min. OFF, Vinter lav OFF
Temp kontrol Sommer min. 12, vinter min. 16, sommer > 12
VIS DATA:
Status venter, rum T15 24, udeluft T1 12, vand op T11 49, vand ned T12 43, kondens T5 13, fordamp T6 21, indblæs 1, udsug 1
Jeg har på fornemmelsen, at varmepumpen ikke laver varmt vand, for temperaturen i beholderen falder - også om natten, hvor anlægget kører. Kun når kompressoren går i gang begynder temperaturerne at stige (primært T12).
Er der nogen, der har et godt råd? Vi har haft en montør ude og tjekke anlæg og ventilerne i huset. Han kunne ikke se nogen fejl, udover at fruen havde skruet lidt for meget på udsugningsventiler under rengøring. :-)
Jeg skal nok lige tilføje, at når kompressor starter for at øge T12 fra 41 C. til 45 C., så tager det cirka 2,5 timer. I løbet af natten falder temp. fra 45 til 41 på T12, og s starter kompressor hurtigt efter, at vi begynder at bruge varmt vand. Denne adfærd havde vores anlæg ikke inden strømafbrydelsen.
Kender ikke anlægget, men du har vel prøvet at slukke for det og derefter slukke på afbryderen så den bliver helt strømløs og så genstarte igen ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Hej
Ja, det har jeg prøvet, og det har ikke hjulpet. Kompressor kører typisk 2,5-3 timer af gangen, og det sker 2-3 gange om dagen. Også selvom vi ikke har været i bad.
Syntes 3 timer til at hæve 5gr er lang tid. Jeg læser i installationsvejledningen at der er en blandingsventil, kan denne måske være defekt ?
Får at temp skal falde så hurtigt uden der bliver brugt varmt vand, må der jo ske en opblanding med koldt vand eller har du varmtvands cirkulation på ?
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Jeg synes også, at det er mystisk. Vi har ikke varmecirkulation.
Vores strømforbrug er steget med 20% efter at kompressor er begyndt at køre så ofte. Jeg tager fat i en aut. Nilan installatør i morgen. Men tak for dine input.