HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
hjælp til indstilling af vølund 1245-10
Skawbo
Hej.
Jeg har brugt den sidste mdr. til at indstille min vp, men tror jeg skal have hjælp til det sidste.
Nogen der kender en kyndig vvs i Frederikshavn Nordjylland området, der kan hjælpe.
Eller en der har forstand på dette, kan også bruges, betaler gerne for hjælpen.
Er selv kommet der til, at jeg er begyndt at indstille på noget, jeg nok skulle holde mig fra.
Har indreguleret gulvvarmen, men har mange starter 12 stk og drifttid 11 timer.
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
tagestavsdal

Skawbo skrev:

Hej.
Jeg har brugt den sidste mdr. til at indstille min vp, men tror jeg skal have hjælp til det sidste.
Nogen der kender en kyndig vvs i Frederikshavn Nordjylland området, der kan hjælpe.
Eller en der har forstand på dette, kan også bruges, betaler gerne for hjælpen.
Er selv kommet der til, at jeg er begyndt at indstille på noget, jeg nok skulle holde mig fra.
Har indreguleret gulvvarmen, men har mange starter 12 stk og drifttid 11 timer.


Hej Skawbo

Du er lidt upræsis i det du har skrevet.
Hvad er det du behøver hjælp til.
Forum her er meget flinke til at hjælpe med til korrekt indstilling.

Min kommentar er dettte
Du som daglig bruger af boligen nok den bedste til at indstille din varmepumpe optimalt.
Du har tiden til at eksperimentere og se hvordan dine ændringer slår igennem.
Når du har gulvvarme og et godt isoleret hus, så tager det ofte fra dag til dag før du ser ændringer.

På selve varmepumpen er det mest oplagte at finde en passende lavvarmekurve.
Princippet er egentlig ganske enkelt.

Jeg vil foreslå følgende.
Sæt din gulvvarme som om du ønsker foreksempel 27 grader, så vil alle kredes være åbne og kalde på varme.
Vælg en varmekurve 2 trin lavere end nu, kurve 3 til 4 er nok passende til et godt isoleret hus med gulvvarme,
Jeg ved jo ikke hvad du kører med lige nu, så måske et par trin ned er fint i første omgang.
Jeg vil ændre på gradminut indstillingen så den bliver lavere, for eksempel på -300
Der giver længere køre tider

Så må du se hvad som sker med jeres varme
Bliver det for koldt, ja so skal du have et højere nummer på varmekurven
omvendt hvis det bliver for lavt.
Tanken er at fremløb på gulvvarmevandet skal styres udetemperaturen
således at temperaturen i dit hus styres af varmekurven og ikke af dine termostater/telestater

Jeg aner ikke om det er noget som ovenstående du efterspørger
Men nu har jeg forsøgt med hjælp.

Du kan i min signatur se at jeg har en Vølund 1255.
Den er tilkoblet Nibeuplink.com
Alle indstillinger og driftparametre kan ses der.
Så hvis du vil se indstillinger og drift på min pume, så er vejen denne
Opretdig som bruger på nibeupæonk - det er gratis
send mig dit brugernavn (=mailadressen) og jeg åbner, såleddes at du kan se mine data
Min mail er tage@stavsdal.dk

Hilsen Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme

Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
 
Skawbo
tak for svar, har prøvet meget af det jeg har kunne læse mig til her inde.
har læst næsten alt på denne side, mindst 2 gange + instilations bogen.
Er kommet på ren kurve 3 (27) i dag og gm er på -300 nu, må se hvad huset siger til det, de næste dage.
Det jeg syntes der er mærkligt er at, selv om jeg sænker gm og kurve, bliver mine driftstid næsten den samme.
Tror at de 2 extra cirkulations pumper, laver ged i flowet.
Har spærret bipass ventilen i shunten (det gav 5g på fremløbet) men har en ide om at jeg skal fjerne pumpen der, med et pass rør, + måske den pumpe der sider under bufferen på returen, som der var en havde gjort her på forumet.
Har skrevet kwt forbrug op på bimåleren, det ligger imellem 25-30 stykker i døgnet, har været oppe på 35-40 inden jeg startet med at stille på VP, så lidt har det hjulpet.

alt i alt, har jeg fået mindre starter, fra 20+ til 11-12 stykker, men stadig samme drifttid.
Har fået bedrer komfort i huset, da gulve er mere jævne i varmen 23-24G og ikke svingene som før, hvor termostaterne bestemte.

Men måske går jeg i små sko, ER forbruget måske godt nok, når damerne vil have de små 24 grader og 55 grader varmt vand, der bliver varmer på vandet 2 gange om dagen.

Kan ikke finde den net ledning der skulle side i højre hjørne af pumpen og kan ikke rigtig komme til at se bag ved pumpen, tror ikke den har oplink.
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Daffy
Jeg synes da at dit forbrug lyder helt fornuftigt, med de grader vi har pt.
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
 
tagestavsdal

Skawbo skrev:

tak for svar, har prøvet meget af det jeg har kunne læse mig til her inde.
har læst næsten alt på denne side, mindst 2 gange + instilations bogen.
Er kommet på ren kurve 3 (27) i dag og gm er på -300 nu, må se hvad huset siger til det, de næste dage.
Det jeg syntes der er mærkligt er at, selv om jeg sænker gm og kurve, bliver mine driftstid næsten den samme.
Tror at de 2 extra cirkulations pumper, laver ged i flowet.
Har spærret bipass ventilen i shunten (det gav 5g på fremløbet) men har en ide om at jeg skal fjerne pumpen der, med et pass rør, + måske den pumpe der sider under bufferen på returen, som der var en havde gjort her på forumet.
Har skrevet kwt forbrug op på bimåleren, det ligger imellem 25-30 stykker i døgnet, har været oppe på 35-40 inden jeg startet med at stille på VP, så lidt har det hjulpet.

alt i alt, har jeg fået mindre starter, fra 20+ til 11-12 stykker, men stadig samme drifttid.
Har fået bedrer komfort i huset, da gulve er mere jævne i varmen 23-24G og ikke svingene som før, hvor termostaterne bestemte.

Men måske går jeg i små sko, ER forbruget måske godt nok, når damerne vil have de små 24 grader og 55 grader varmt vand, der bliver varmer på vandet 2 gange om dagen.

Kan ikke finde den net ledning der skulle side i højre hjørne af pumpen og kan ikke rigtig komme til at se bag ved pumpen, tror ikke den har oplink.


Hej Skawbo

jeg har inviteret dig på nibeuplink.
omkring din pumpe/dit hus
Er pumpen opsat i 2010?, når huset bygges/renoveres?
Har du boet i huset siden den gang, eller er du indflytter for nyelig?

Du skriver der er 2 eksterne pumper, sidder de ved gulvarme manifold, eller sidder de tættere ved VP?
I mit nyrenoverede hus med rengulvvarme, har jeg ingen cirkulations pumpe ved gulvarme manifold, fremløb er jo tilstrækkelig lav.
i min gamle bolig med fremløb på ca 40grader pt, så er blandings sløjfer ved gulvvarmen nødvendig.
Men de behov har du jo ikke med rengulvvarme og lav fremløb.

Når der åbnes igen i vvs butikker, så ville jeg forsøge med at erstatte de 2 eksterne pumper med gennemgangs rør. Det er ret enkelt, somregel kan de afspærres på hvar side af cirkulations pumpen, så du kan selv erstatte ordne det.

dit forbrug ser fornuftigt ud, og en reduktion fra 35-40 og ned til 25-30 er da omkring 25% reduktion,

Her pr 1.januar fik jeg (og vi alle??) en væsentlig højere betaling for transport af strøm, transport steg fra ca 30ør til ca 90øre pr kwt.
Derfor har jeg blokkeret min pumpe for at lave varme i det tidsrum, så falder gm til minus 900-1000, uden at det egentlig gå udover komfort
Hvis du stiller din pumpe til det, så pas eventuelt lige på indstillingerne for direklte eltilskudsvarme

NIBEUPLINK
hvis din pumpe er fra 2010, så har den måske ikke tilslutnings mulighed til nibeuplink.
Men helt konkret, så find dit anlægs serienummer og spørg Vølund, om pumpen har den mulighed,
måske er kablet bare svært at finde

Antal start/stop
Din pumpe er modsat min (frekvens styrret) en on/off pumpe
og størrelsen 1245-10 er givetvis lidt stor i forhold til dine behov
min frekvensstyrret luft til vand F2120-8 bruger iøjeblikket omkring 30kwt/døgn, og har også nogle start/stop, da den kan levere mere energi end egentligt nødvendig, men ikke så mange som din, da den jo kan sætte effekten ned ved at regulere kompresser frekvensen

Jeg tror jeg vil lave flgende ændringer i dine indstillinger
gradminnut sænkes mere, for eksempel til ca -600
varmtvand vil jeg lade køre som normal standard, altså uden begrænsninger i løbet af døgnet, tab fra varmtvandsbeholder har du jo glæde af som rumopvarmning der hvor pumpen står
og så vil jeg blokkere pumpen i tiden 17-20, hvis du i jeres forsynings område har fået samme vilkår som jeg (mener det er landsdækkende)

Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme

Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
 
Skawbo
huset er bygge i 2011 efter br20, har boet i huset små 3 år nu, men er først de sidste mdr. begyndt at rode med varmepumpen, pga en fejl melding på pumpen.
havde jeg bare fundet dette forum før, kunne jeg have sparet pumpen for rigtig mange starter
der er 2 pumper, en ved gulvvarme shuntens fremløb, som køre fast på trin 3
og en på retur, lige før buffer tanken, køre også på fast trin 3.

er selv ved vandforsyngen, så kan nemt få fat i et pass rør og prøve at fjerne pumperne, der er også nogen kwt at spare der.

Vi er ikke endnu ramt af skiftene el priser i Nordjylland, når det komme, må pumpen sættes til at køre i de billige timer.

tror du har ret med at den er for stor til huset, ved ikke hvad de har tænk på, der er også sat en extra 28 liters vandvarmer op i bryggers, måske for at begrænse tiden, inden de varme vand kommer i hanen, godt nok kun 5 meter fra vp
nu sider den og kan lige så godt blive, er sat til ca 45g

prøver dine forslag, varmt vand hele døgnet.
sænke gm -50 om dagen, og se hvad det kan blive til.

grunden til jeg søge en kompetent vvs i området, er at ham der laver service på anlægget, mener jeg skal køre på varme kurve 9 og det viser hans viden om vp
tror jeg fik svaret på det hele?

kan evt tage nogle billeder af anlægget, hvis det kan frem vise et problem
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Skawbo

Skawbo skrev:

huset er bygge i 2011 efter br20, har boet i huset små 3 år nu, men er først de sidste mdr. begyndt at rode med varmepumpen, pga en fejl melding på pumpen.
havde jeg bare fundet dette forum før, kunne jeg have sparet pumpen for rigtig mange starter
der er 2 pumper, en ved gulvvarme shuntens fremløb, som køre fast på trin 3
og en på retur, lige før buffer tanken, køre også på fast trin 3.

er selv ved vandforsyngen, så kan nemt få fat i et pass rør og prøve at fjerne pumperne, der er også nogen kwt at spare der.

Vi er ikke endnu ramt af skiftene el priser i Nordjylland, når det komme, må pumpen sættes til at køre i de billige timer.

tror du har ret med at den er for stor til huset, ved ikke hvad de har tænk på, der er også sat en extra 28 liters vandvarmer op i bryggers, måske for at begrænse tiden, inden de varme vand kommer i hanen, godt nok kun 5 meter fra vp
nu sider den og kan lige så godt blive, er sat til ca 45g

prøver dine forslag, varmt vand hele døgnet.
sænke gm -50 om dagen, og se hvad det kan blive til.

grunden til jeg søge en kompetent vvs i området, er at ham der laver service på anlægget, mener jeg skal køre på varme kurve 9 og det viser hans viden om vp
tror jeg fik svaret på det hele?

kan evt tage nogle billeder af anlægget, hvis det kan frem vise et problem

Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
pmp
Når du kun har tung gulvvarme skal du ikke bruge shunt - så går man bare direkte på gulvvarmeslangerne. Din 100 l buffer er i bedste fald bare spild af penge og plads - i værste fald virker den som blandesløjfe, med deraf følgende tab af fremløbstemperatur. Der skal aldrig bruges bypass med parallel-forbundet buffer - bufferen er jo i sig selv et bypass. Er bufferen serieforbundet er det OK.

Din VVS'er er helt gal på den (eller han ved hvor meget tab installationen giver og derfor foreslår varmekurve 9). Skift han ud.
Ingen er bedre til finjustering end den der bor i huset.

En F1245 fra 2010 har ikke internetadgang (jeg har selv en sådan og vil ikke bruge de 5000 nye print koster - det er mere end et års forbrug) Du må i stedet tage en log og læse ind i et excel-ark, hvor du kan have defineret nogle kurver.

En del forbedringerne på de efterfølgende versioner af 1245 kan du dog få glæde af ved opdatering af software. Hvilken version bruger du?

Pas på med alt for lange driftstider med den korte jordslange du har. Du kan let "overhale" slangens ydelse og kommer dermed til at arbejde med lavere brine-temperatur end nødvendig. Det kan det laves analyse på med en log. Lige så vigtig det er at få varmen fra varmepumpen ud til gulvene uden temperaturtab, lige så vigtig er det, at få jordens temperatur frem til varmepumpen uden tab.

Godt du kom i gang. Der er desværre mange anlæg der ude med væsentlig overforbrug og diskomfort p.g.a. dårlige VVS'ere
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Skawbo
mener min buffer tank er serieforbundet, da der ikke er nogen forbindelse imellem de forskellige indgang og udgange.
har prøvet at ligge billeder op, men kan ikke finde udad hvordan man gør.

ja der skulle ikke have være shunt monteret på den, men har blokeret bipass ventilen på den og det kunne ses med det samme på tempaturen.
fjerner den måske helt en dag, hvis den køre fint uden pumpen, når et pass rør er afprøvet.

kan ikke lige finde nogen steder hvad software den køre med, men gav den den nye for 1 mdr siden, med det nye smart kontrol.

ja, skal nok ikke sænke gm for meget, hvis det giver problemer med for meget nedkøling på brine slangen.
det 40mm slange de har brugt, er det normal str. slange?
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Varmeihuset
Hvis gulvvarmen helt kan lukke for flowet,, er det vel derfor de har sat en bipass ventil ind,
Hvis bufferen er parallel, er bipass ventilen som nævnt ikke nødvendig

for vps cirkulationspumpes skyld

men bipass ventilen beskytter gulvvarme kredsens cirkulationspumpe
(hvis alle kredse lukkes)

Hvis gulvvarme styringen kan slukke for sin cirkulationspumpen når alle kredse er lukket,, er bipass ventilen ikke nødvendig på gulvvarmen
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Varmeihuset

Skawbo skrev:

mener min buffer tank er serieforbundet, da der ikke er nogen forbindelse imellem de forskellige indgang og udgange.
har prøvet at ligge billeder op, men kan ikke finde udad hvordan man gør.

ja der skulle ikke have være shunt monteret på den, men har blokeret bipass ventilen på den og det kunne ses med det samme på tempaturen.
fjerner den måske helt en dag, hvis den køre fint uden pumpen, når et pass rør er afprøvet.

kan ikke lige finde nogen steder hvad software den køre med, men gav den den nye for 1 mdr siden, med det nye smart kontrol.

ja, skal nok ikke sænke gm for meget, hvis det giver problemer med for meget nedkøling på brine slangen.
det 40mm slange de har brugt, er det normal str. slange?


billeder skal lagres et sted på nettet, og så skal du sætte linket ind i din post

Hvis din buffer er i serie , er der kun to tilslutninger, en ind og en ud, og så er det en volume forøger, men hvis der ER en bypas ventil efter vtanken er det igen en buffer
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Skawbo
link til billederne.

https://photos.app.goo.gl/UxLQMKELRBiSQqoT7

tanken har 4 tilslutninger, ikke nogen bypass ventil nogen steder.
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Varmeihuset
Du skrev selv

Har spærret bipass ventilen i shunten (det gav 5g på fremløbet)

hvis alle kredse lukker, så får gulvvarmens cirkulationspumpe svært ved at få noget at arbejde med

Den cirkulationspumpe der sidder under bufferen, er det vps cirkulationspumpe?

jeg kender ikke din vp, og ved ikke om den også har en indbygget cirkulationspumpe

men da du har en parallel buffer , er du nød til at ha mindst to cirkulationspumper
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Skawbo
10 ud af 14 termostater er helt åben altid, så der er frit flow i systemet.
pumpen ved buffer er en Grundfos alfa2 auto.
der er cirkulationspumpe i vp.
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Varmeihuset
Vil de også stå åbne i foråret når der pludselig er varmt ?
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
 
Skawbo

Varmeihuset skrev:

Vil de også stå åbne i foråret når der pludselig er varmt ?

ja det vil de, er det ikke meningen med at vp styre det hele, med mest muligt flow.
hvis der bliver for varmt i huset, må kurven sættes ned et hak.
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Daffy
Hej Skawbo.

Har du ikke en indeføler monteret et centralt sted i dit hus ?

Den var med som tilbehør til din varmepumpe, men mange installatører satte dem simpelthen ikke op.
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
 
Skawbo
Nej, høre desværre til en af dem, hvor den ikke er sat op.
Indførelsen, er den trået eller trådløs, ikke nemt at efter montere nu, med ledning
Vølund F1245-10kw med 100 L buffertank, 350 meter Ø40mm slange.
H-hus fra 2011 isolerings grad A20
230kvm 1 plan, tung gulvvarme over alt.
 
Daffy
Indeføleren er kabel.

Med den kan du justere din indetemperatur fra menyen i varmepumpen.
Interesseret i VP teknik -og dens fysik.
Medejer af en Svensk Torp med en Nibe Figther.1245-8. 120 meter bjergvarmeboring. 8 kvm. solfanger til opvarmning af brine og solvarmebeholder -begge på 300 liter. Kølecertifikat Kat II samt Varmepumpekursus fra DjH. Registreret hos KMO.
 
pmp
Ja, 40 mm slange er normalt.
Softwareversionen ser du i infomenuen på sidste side.

For mig ser det ud til din buffer er parallelforbundet med vp forbundet til venstre side og gulvarmen i højre side. Du skal forsøge at få samme flow mellem buffer-gulvvarme og mellem buffer-vp, når vp er i drift. Eksempel:
Hvis du har et flow fra vp til buffer på 10 l pr. minut og du har et flow fra buffer til gulvvarme på 12 l pr. minut, så vil du tilsætte 20% returvand til dit fremløb.
Det er ikke bedre hvis det er modsat.
Det kan derfor være nødvendig at varmebærepumpen i vp og pumpen ved buffertanken skal arbejde med fast hastighed og at alle gulvkredse skal være åbne, samt bypass ved gulvshunt være lukkede.
Det havde være lettere med serieforbundet tank og kun pumpen i vp. Så havde der ikke været temperaturtab undervejs.
Desværre kræver det lidt rørændring.
Du må prøve at få flowet så ens som det er mulig.

Har du helt åben for temperatur ved maniford ?
Har du gulvbelægninger der har en max temperatur ? så sæt max fremløb i vp.
Er din indeføler monteret ? hvis ikke ligger den måske et sted. Der var en med da vp blev leveret.

Har du også pumpe ved gulvvarme manifold og hvor lange er det fra vp ? Tag gerne flere foto.
Nibe F1245-8 (Vølund), 300 m jordslange i lerjord. Etableret i august 2010
103 m2 stueetage + 92 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug tidligere: 2.100 l olie + 500 kwh el til brænder og pumpe. Årsforbrug nu: Gennemsnit af de første 10 år med jordvarme 3500 kwh incl. pumper.
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 12

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,033,670 Unikke besøg
XHTML CSS