PerB skrev: ↑ Vi har skiftet fra olie til jordvarme.
Vi har et lille badeværelse med gulvvarme, der ikke bliver helt varmt nok. Der er varme i gulvet, men temp kommer kun op på 19-20 grader og det er lige i underkanten når det netop er her man smider tøjet og går i bad. Der skal jo også være plads til udluftning.
Tankerne går så på om vi skal trække en ekstra streng til en radiator eller om en lille 400w varmepanel i sidste ende er billigere? (som supplement til gulvvarmen)
Hej Per
Jeg tror at dit problem skyldes manglende flow i gulvvarmslangerne.
Jeg oplevede samme problem, da jeg i 2014 skiftede fra træpiller til jordvarme.
Uden at være VVS specialist, så fik jeg en tanke om at gulvarmetermostaten var defekt, således at der ikke strømmede vand i gulvvarme slangerne.
Det var nu ikke årsagen, forklaringen var denne.
Gulvarmeslangen var fyldt med slam og snavs, der havde samlet sig gennem årenes løb.
Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg fik den ide, men jeg afmonterede afgang og tilgang til gulvvarmen og gennemspulede med vandværkstryk, fra vandhane til gulvafløb.
I første omgang skete intet, da jeg åbnede for vandhanevandet, men efter nogle minutter skyllede en snavset slimet større mængde ud af slangerne.
Siden har det virket perfekt.
En nærmere eftertanke siger mig følgende.
mine gulvvarme slanger er laveste sted i systemet, og når jeg varmede med træpiller, så lukkede termostaten så meget at vandet kun sivede langsomt gennem gulvvarmen, ellers blev der alt for varmt.
Fordiflowet var meget langsomt fik slam og skidt mulighed for at bundfælle.
Så et forslag er prøv noget tilsvarende.
Hilsen Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme
Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
|