Lavt fremløb fra ude del
ELVP
Hej,

Jeg sidder for forsøger at hjælpe min genbo med at finde ud af hvorfor hans luft/vand varmepumpe ikke vil lave varmere fremløb end 23 grader.

Det er en Metrotherm VVM 320E med en F2040-12 udenfor. Huset er fra 2016.

Fejlen har stået på i længere tid tænker jeg, men har været maskeret af at VP har stået til autodrift, så elpatronen har fået lov til at buldre derud af.

Hvis vi sætter den til at lave varmtvand, så stiger temperaturen først i returløb derefter i fremløb, så den henter jo bare varmen indefra VVB, da den så falder i temperatur lige så stille.

Når den varmer gulvvarmen op, så bliver det ikke varmere end 23 graders fremløb, og varmebærerpumpen fra udedelen sænker stille og roligt flowet til 2-5% (tænker det er et forsøg på at øge fremløb fra udedelen?). Ude delen kører her 35Hz.

Sammenlignet med min VP, så har hans 7 grader i fordamper temperatur, og min har sjældent over 0. Sætter vi den til at køre ren tilskud, så matcher fremløb indenfor med det beregnede fremløb. Så jeg tænker det er i udedelen balladen ligger.

Jeg har indsat et screenshot af temperaturer og tryk for udedelen. Han har haft en "teknikker" forbi, hvilket resulterede i 400kwh forbrug over 3 dage, da han satte rumføleren til og 30 graders setpoint (og der er ingen rumføler).

Håber der er en som kan give et fingerpeg i hvad retning vi skal kigge, eller hvad vi evt skal fortælle en "teknikker".

Hej,

Jeg sidder for forsøger at hjælpe min genbo med at finde ud af hvorfor hans luft/vand varmepumpe ikke vil lave varmere fremløb end 23 grader.

Det er en Metrotherm VVM 320E med en F2040-12 udenfor. Huset er fra 2016.

Fejlen har stået på i længere tid tænker jeg, men har været maskeret af at VP har stået til autodrift, så elpatronen har fået lov til at buldre derud af.

Hvis vi sætter den til at lave varmtvand, så stiger temperaturen først i returløb derefter i fremløb, så den henter jo bare varmen indefra VVB, da den så falder i temperatur lige så stille.

Når den varmer gulvvarmen op, så bliver det ikke varmere end 23 graders fremløb, og varmebærerpumpen fra udedelen sænker stille og roligt flowet til 2-5% (tænker det er et forsøg på at øge fremløb fra udedelen?). Ude delen kører her 35Hz.

Sammenlignet med min VP, så har hans 7 grader i fordamper temperatur, og min har sjældent over 0. Sætter vi den til at køre ren tilskud, så matcher fremløb indenfor med det beregnede fremløb. Så jeg tænker det er i udedelen balladen ligger.

Jeg har indsat et screenshot af temperaturer og tryk for udedelen. Han har haft en "teknikker" forbi, hvilket resulterede i 400kwh forbrug over 3 dage, da han satte rumføleren til og 30 graders setpoint (og der er ingen rumføler).

Håber der er en som kan give et fingerpeg i hvad retning vi skal kigge, eller hvad vi evt skal fortælle en "teknikker".

Hej,

Jeg sidder for forsøger at hjælpe min genbo med at finde ud af hvorfor hans luft/vand varmepumpe ikke vil lave varmere fremløb end 23 grader.

Det er en Metrotherm VVM 320E med en F2040-12 udenfor. Huset er fra 2016.

Fejlen har stået på i længere tid tænker jeg, men har været maskeret af at VP har stået til autodrift, så elpatronen har fået lov til at buldre derud af.

Hvis vi sætter den til at lave varmtvand, så stiger temperaturen først i returløb derefter i fremløb, så den henter jo bare varmen indefra VVB, da den så falder i temperatur lige så stille.

Når den varmer gulvvarmen op, så bliver det ikke varmere end 23 graders fremløb, og varmebærerpumpen fra udedelen sænker stille og roligt flowet til 2-5% (tænker det er et forsøg på at øge fremløb fra udedelen?). Ude delen kører her 35Hz.

Sammenlignet med min VP, så har hans 7 grader i fordamper temperatur, og min har sjældent over 0. Sætter vi den til at køre ren tilskud, så matcher fremløb indenfor med det beregnede fremløb. Så jeg tænker det er i udedelen balladen ligger.

Jeg har indsat et screenshot af temperaturer og tryk for udedelen. Han har haft en "teknikker" forbi, hvilket resulterede i 400kwh forbrug over 3 dage, da han satte rumføleren til og 30 graders setpoint (og der er ingen rumføler).

Håber der er en som kan give et fingerpeg i hvad retning vi skal kigge, eller hvad vi evt skal fortælle en "teknikker".

Screenshot: https://ibb.co/4pkc6NL

[url=https://ibb.co/4pkc6NL]i.ibb.co/Yhg6zjS/slave-1.png[/url]
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 11

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,030,590 Unikke besøg
XHTML CSS