IVT premiumline X15
|
PeterKunz |
Lagt på d. 18-09-2007 09:34
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Jeg lægger lige nogle tal for min x15.
Har målt med energimåler siden søndag 16. sep. kl. 14 og cop viser 4,33.
Et screenshot under kørsel viser følgende tal:
Varvtal: 22
Kompressors gastemp: 55,1
Varmebærer ud: 31,6
Varmebærer ind: 25,9
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 10,7
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 19-09-2007 08:39
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
19. september 2007 kl 7.30
Udetemp 6 grader - indetemp 21,9 grader
Cop 4,1
Screenshot:
Varvtal: 39
Kompressors gastemp: 60,9
Varmebærer ud: 39
Varmebærer ind: 28,2
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 10,3
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
XJLN |
Lagt på d. 19-09-2007 22:27
|
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
|
Citer Cop 4,1
Screenshot:
Varvtal: 39
Kompressors gastemp: 60,9
Varmebærer ud: 39
Varmebærer ind: 28,2
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 10,3
Jeg kan da lige supplere med et Screenshot fra min Nibe Fighter 1220 her til aften:
Kompressors gastemp: 59,8
Varmebærer ud: 31,7
Varmebærer ind: 25,0
Koldbærer ind: 11,1
Koldbærer ud: 7,7
COP 4,73 - dette for varmeproduktionen alene i den forgangene uge. |
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 19-09-2007 22:30
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
Jeg kan supplere med mine tal (dog ikke COP), nu hvor min X15 har kørt i et døgns tid. Lækkert at få anlægget installeret. Indtil videre er alt til min fulde tilfredshed.
19. september 2007 kl 21.15
Udetemp 13 grader - indetemp 21,8 grader
Cop ????
Screenshot:
Varvtal: 45
Kompressors gastemp: 72,7
Varmebærer ud: 51,7
Varmebærer ind: 46,0
Koldbærer ind: 13,8
Koldbærer ud: 9,3 |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 19-09-2007 23:00
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Vi overvejer at lave et slags online regneark, hvor brugere kan indtaste deres oplysninger, så man kan følge forskellige systemers temp og effekter.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 19-09-2007 23:22
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
Spændende ide, jeg ser frem til at høre mere om det. Hvis det kommer til at fungere, kan det jo gå hen og udvikle sig til et vigtigt informations-site sideløbende med DTI's positivliste... |
|
|
|
Carl Erik |
Lagt på d. 20-09-2007 11:19
|
Begynder
Antal indlæg: 94
Tilmeldt: 30/01/2007 19:39
|
Perfekt, hvor har vi dog savnet det!
vh
Carl Erik |
|
|
|
XJLN |
Lagt på d. 20-09-2007 12:45
|
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
|
Citer Vi overvejer at lave et slags online regneark, hvor brugere kan indtaste deres oplysninger, så man kan følge forskellige systemers temp og effekter.
God idé - jeg er med på at supplere med data.
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
|
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 20-09-2007 21:53
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
dumt spørgsmål
hvad betyder
varmebærer ind
varmebærer ud
er det den temp. vandet i varmeanlægget har ???
Koldbærer, har jeg luret det er det der kører i slangerne i jorden ??
triplus > du kører da en høj temp. for jordvarme så gør du ikke ? |
|
|
|
XJLN |
Lagt på d. 20-09-2007 22:02
|
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
|
Citer er det den temp. vandet i varmeanlægget har ???
Korrekt..
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
|
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 20-09-2007 23:47
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
Citer
triplus > du kører da en høj temp. for jordvarme så gør du ikke ?
Hmm, jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal svare. Jeg er vel nødt til at køre med denne temperatur, da mit brugsvand ellers ikke bliver varmt nok. Temp. i radiatorerne justerer anlægget selv, og det ligger på nuværende tidspunkt på ca. 30 grader.
Tager jeg fejl? |
|
|
|
hvac |
Lagt på d. 21-09-2007 13:06
|
Let øvede
Antal indlæg: 190
Tilmeldt: 15/08/2007 10:59
|
Dit scrrenshot er taget medens den varmer brugsvand ikke? Prøv igen når beholderen er varmet og og den laver radiatorvarme! |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 21-09-2007 14:11
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Citer hvac skrev:
Dit scrrenshot er taget medens den varmer brugsvand ikke? Prøv igen når beholderen er varmet og og den laver radiatorvarme!
Du mener tripluses, ikke?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 21-09-2007 21:28
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
Citer hvac skrev:
Dit scrrenshot er taget medens den varmer brugsvand ikke? Prøv igen når beholderen er varmet og og den laver radiatorvarme!
Det er helt korrekt - fruen havde lige fyldt badekarret, så den arbejdede på fuld skrue... Ved "normal" drift haves følgende:
21. september 2007 kl 20.20
Udetemp 16 grader - indetemp 21,2 grader
Screenshot:
Kompressors gastemp: 45,5
Varmebærer ud: 25,5
Varmebærer ind: 25,8
Koldbærer ind: 13,7
Koldbærer ud: 12,8
Så er vi vist nede i et mere moderat leje... |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-09-2007 15:28
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
dvs det vand du har varmet med pumpen, bliver varmet yderligere op af din varmekreds ????
varmebærer ud 25,5 det er vel den temp. det har ud af anlægget ind i varmkredsen ?
varmebærer ind 25,8 er det ikke returløbet fra varmeanlægget |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 24-09-2007 19:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Tripluses seneste tal må være mens pumpen står stille. Så kan retur-temp godt være højere end fremløb.
Tallet for koldbæreren tyder på, at pumpen ikke arbejder.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 24-09-2007 21:24
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
PeterKunz har helt ret. Jeg vil ved lejlighed lave en aflæsning når pumpen arbejder, og så taste det ind i det nye "regneark". |
|
|
|
Triplus |
Lagt på d. 19-12-2007 21:58
|
Begynder
Antal indlæg: 110
Tilmeldt: 17/05/2007 16:59
|
I dag har jeg modtaget mit nye datalognings interface fra det svenske Husdata. Jeg har fået tilsluttet det til anlægget og PC'en. Det ser ud til at køre fint, og jeg ser frem til at få nogle data til rådighed. Er der andre der har købt samme udstyr til X15'eren? |
|
|