Har jeg ret i, at den eneste måde, jeg kan måle varmepumpens fulde cop, er ved at have en måler på både varme-frem og returløb og varmtvands-frem og returløb?
Altså, der skal to energimålere til?
Ellers falder cop jo, når vp laver meget varmt vand, fordi jeg måler op mod pumpens samlede el-forbrug.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
Ja det vil jeg give dig ret i... når nu ikke man har et split anlæg.
meen jeg har tilnærmet mig en måde at at beregne den på ved at finde den gennemsnitlige optagne el-effekt nar der laves varmt vand (vv) 1.95kW finde tiden hvori der er lavet vv så har du kWh for VV dette tal trækker du fra dit samlede elforbrug. så er det bare at beregne cop ud fra energimåleren på varmen - derved har du en rimelig præcis cop. Jeg har fulgt elmåleren, der er kw visning i denne, gennem en vv produktion og den afviger ikke meget (+/-) fra 1,95kW.
Min cop har for de forgangende 3 uger været hhv. 4,85 4,67 og 4,73 - altså for varmeproduktionen alle.
Har man helt lyst til at sætte sig ind i hvordan fabrikanten skal udregne cop, kan man købe EN14511 hos dansk standard
Husk at købe den rigtige, der er flere versioner af EN14511
Husk iøvrigt at man efter EN14511 godt må undlade strømforbrug til CP pumper.
Regn med tung læsning
Selve dokumenterene om En 14511 kommer ikke her på Heatpump. Der er copyright på og er købe materialeRedigeret af Admin d. 19-09-2007 22:49
Ejer af Heatpump.dk Super Administrator Bestået VPO eksamen Ansat i branchen KMO medlem Autoriseret køl
XJLN skrev:
meen jeg har tilnærmet mig en måde at at beregne den på ved at finde den gennemsnitlige optagne el-effekt nar der laves varmt vand (vv) 1.95kW finde tiden hvori der er lavet vv så har du kWh for VV dette tal trækker du fra dit samlede elforbrug. så er det bare at beregne cop ud fra energimåleren på varmen - derved har du en rimelig præcis cop. Jeg har fulgt elmåleren, der er kw visning i denne, gennem en vv produktion og den afviger ikke meget (+/-) fra 1,95kW.
Men jeg finder det vanskeligt at vide hvor meget tid, der er gået med at lave varmt vand.
Jeg savner meget logning i x15s software. Det ville være rart at kunne se hvor mange starter og tid til varmt vand.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
Men jeg finder det vanskeligt at vide hvor meget tid, der er gået med at lave varmt vand.
Jeg savner meget logning i x15s software. Det ville være rart at kunne se hvor mange starter og tid til varmt vand.
I 1220érn er der 3 menuer hvor hhv starter, tid (h/m) for vv samt tid for varme bliver summeret - det er rart når nu man følger lidt med i driften
Overvejer lidt at anskaffe en logger som den bruger ojacobsen har eller findes der andre gode bud på markedet?
Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
Overvejer lidt at anskaffe en logger som den bruger ojacobsen har eller findes der andre gode bud på markedet?
Jeg fandt en anden her i Danmark, men prisen var noget højere....
Men husk at COP falder når der hele tiden skal stå en PC og logge
Men det er iøvrigt kanont at følge med efter at jeg har installeret min nye buffertank!
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.