Et par spørgsmål angående varmekurve.
Min kurve kan stilles for hver 5. udegrad, fra 20 til -35 grader.
Indeføleren er stillet til, at når temp inde falder 0,5 grader under ønsket, kræver indeføler 2,5 graders forhøjelse af (den af varmekurven bestemte) fremløbstemperatur. Dette har jeg IKKE tænkt at ændre i første omgang.
Sådan som jeg forstår det, kan jeg risikere ikke at kunne få det varmt nok, hvis jeg fx har valgt en varmekurve, der siger 28 grader fremløb ved 0 grader ude. (Lad os sige, der kræves 40 gr fremlø. Da indeføleren kun kræver et løft på 2,5 gr. vil fremløbet aldrig blive varmt nok til, at vp kan nå ønsket indetemp.
Jeg formoder, det er bedst at ramme fremløbet med varmekurven og bruge indføler som justering. Altså sådan at jeg ikke bare sætter indføleren til at kræve 5 graders løft.
Da jeg gerne vil holde lavest mulige fremløb for at højne effektiviteten (og nu kommer jeg endelig til mit spørgsmål) havde jeg tænkt mig følgende fremgangsmåde:
Jeg holder øje med hvordan indetemp er i forhold til udetemp. Hvis jeg gentagne gange observerer, at pumpen ikke kan holde indetemp ved en given udetemp, løfter jeg pågældende punkt på kurven. D. v. s. jeg løfter kurven lidt efter lidt.
Er dette omsonst?
Kunne jeg ligeså godt løfte i endepunktet, så hele kurven kommer op?
Justering af indeføler hhv. varmekurve: hvad giver bedst effektivitet?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|