Nyt Jordvarme anlæg, dyrt???
|
HN |
Lagt på d. 17-10-2007 00:08
|
Begynder
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 16/10/2007 23:55
|
Hej,
Jeg har lige fået et tilbud på et anlæg med næsten fuld montering og demontering af gammel anlæg, minus bortskaffelse, men jeg syntes det lyder ret dyrt?
IVT Greenline HTC 6+Varmepumpe
275m i jorden
Levering og montering af VBX ventilationsmodul, men uden ventilationskanalernes montering
eksisterende EL installation, ellers skal jeg selv betale
jeg har kælder derfor jeg gerne vil have VBX med, Pga af luftfugtighed
Kr. 157.000- arrrrrr
Er det bare mig, eller koster det bare en bondegård
Redigeret af HN d. 17-10-2007 13:50
|
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 17-10-2007 01:17
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Det er en god idé at få et tilbud fra 2 til 3 forskellige firmaer.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 17-10-2007 07:08
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Hej HN
Prøv at tage kontakt til nogle af de firmaer der reklamerer her på siden.
og som peter skriver gerne 2-3 stykker
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
HN |
Lagt på d. 17-10-2007 08:50
|
Begynder
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 16/10/2007 23:55
|
Hej, tak for opfølgningen
Jeg vil meget gerne snakke med andre firmaer, men jeg ved intet om hvor meget de støjer og om de andre har den VBX som genbruger varmen? og udskifter luften? IVT var det enste jeg kunne forholde mig til, forslag modtages meget gerne, til det setup.
Om at vælge en her fra siden, så var det faktisk et firma under nyheder...Rex Naturvarme
Redigeret af HN d. 17-10-2007 08:52
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 17-10-2007 13:15
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Kik ind på www.naturvarme.dk, her er link til flere forhandlere af IVT produkter
kla |
|
|
|
ojacobsen |
Lagt på d. 17-10-2007 15:04
|
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
|
Citer Jeg vil meget gerne snakke med andre firmaer, men jeg ved intet om hvor meget de støjer og om de andre har den VBX som genbruger varmen? og udskifter luften? IVT var det enste jeg kunne forholde mig til, forslag modtages meget gerne, til det setup.
Vølund/Nibe har også mulighed for genbrug af indeluften v.h.a. deres FLM30.
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
|
|
|
|
hvac |
Lagt på d. 18-10-2007 20:33
|
Let øvede
Antal indlæg: 190
Tilmeldt: 15/08/2007 10:59
|
Hvis vi ellers kan få de nødvendige data, skal jeg gerne være dig behjælpelig med at beregne lyd! Men almindeligvis snakker vi meget små luftmængder og små tryk, så hvis du som udgangspunkt sætter en 900mm lang lyddæmper på udsugningen fra huset og anvender hæderlige kontrolventiler som en KSU fra Lindab, KSO fra Øland eller URH fra Halton, skal du have en ret ekseptionel hørelse for at kunne høre blæserstøj. Ren dimensioneringsmæssig er det også temmelig nemt. Udsugningssystemer skal stort set kun dimensioneres ud fra statiske tryk. Balancering er ikke nær så nødvendig som ved indblæsningssystemer. |
|
|