X15 varmebærerdelta for høj.......
|
eichmeier |
Lagt på d. 23-11-2007 22:14
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
hvad kan det skyldes, jeg har lige renset filteret, men 10 minutter efter kommer den med den fejl. ???
Hvor kan jeg aflæse hvad den er ?
Og er det fordi det er helt nystartet eller hva ??
/eichmeier |
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 24-11-2007 00:01
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Hej eichmeier
Har du været ved at lege i meny ?
Har du lukket nogle radiator termostater eller gulvvarme kredse ?
Redigeret af Admin d. 24-11-2007 00:03
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-11-2007 08:51
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
Mine gulvvarmekredse er ikke oppe at køre endnu, da jeg ikke lige har fået strøm på min gulvvarmeshunt, alle radiatorer er åbne fuldt.
Har ikke leget i meny, kun kigget
/eichmeier |
|
|
|
OWL |
Lagt på d. 24-11-2007 13:19
|
Begynder
Antal indlæg: 116
Tilmeldt: 11/08/2006 00:37
|
Citer eichmeier skrev:
hvad kan det skyldes, jeg har lige renset filteret, men 10 minutter efter kommer den med den fejl. ???
Hvor kan jeg aflæse hvad den er ?
Og er det fordi det er helt nystartet eller hva ??
/eichmeier
Fejlen "varmebærerdelta for høj" kommer hvis der er for stor forskel på fremløbstemperaturen T8 og returtemperaturen T9.
Grænsen for alarm ligger på 10 grader hvis kompressoren kun kører på 20 Hz og på 18 grader, hvis kompressoren kører på 90 Hz.
Fejlen kommer altså hvis vandet i radiatorerne afkøles for meget inden det kommer tilbage til varmapumpen.
Mulige fejlårsager kunne være at cirkulationspumpen til varmesystemet kører for langsom, så vandet når at afkøles for meget.
Den indbyggede cirkulationspumpe har ifølge mine informationer tre hastigheder, der indstilles manuelt på en lille omskifter på selve pumpen - tjek at den ikke kører for langsom.
Måske har du en anden cirkulationspumpe til at cirkulere vandet i radiatorerne - tjek også hastigheden på den.
Jo hurtigere pumpen kører jo mindre synker temperaturen på vandet inden det når tilbage til varmepumpen.
Hvis du har et "utæt hus" vil varmeafgivelsen fra radiatorerne være større nu hvor det fryser udenfor, og risikoen for denne fejl vil også være større.
En anden mulighed kunne være, hvis der var andre varmekilder (stoker) forbundet til varmesystemet, så der kommer varmeudsving udefra.
OWL
|
|
|
|
airman |
Lagt på d. 24-11-2007 15:32
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
Hvis du har rigtig meget gulvvarme, ligger problemet nok der. Sørg for at få liv i din gulvvarme. Umiddelbart tror jeg simpelthen ikke du kan aftage varmen - altså du har alt alt for lave flow på varmebærersiden. |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-11-2007 18:42
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
har kun 35 kvm gulvvarme og så 11 radiatorer.
6 stk PK2 655 1200 Rio
3 stk PK2 655 2400 Rio
1 stk PK1 655 1000 rio
1 stk PK2 455 1800 Rio
mvh
kenneth |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-11-2007 18:43
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
hvor stiller man på pumpehastigheden,. ?
*/eichmeier |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-11-2007 18:46
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
samt 2 store håndklædetørrere fra TVS
Men den ene håndklædetørrer er faktisk overhovedet ikke varme selvom der er fuldt åbent for alle termostater......og mange radiatorer er kun varme for oven, men når ikke at blive ordentlig varme i bunden..............varmemæssigt er der varme nok på i huset, har 21.5 grad
En der bor i nærheden af VEJEN med forstand der vil kigge forbi er i velkomne.
/eichmeier |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 24-11-2007 19:41
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Hvis du er heldig, har installatøren sat for eksempel Danfoss ra-n ventiler på dine radiatorer. Dette er ventiler med forudinstilling, som gør, at man kan bestemme på hver enkelt radiator, hvor stort flowet skal være. [url]http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/vd53h701_ran.pdf[/url].
De store radiatorer skal have større ventil-åbning end de små, for at der bliver lige stor forskel på frem og retur.
Den sikre måde at måle det på er ved hjælp af et ir-termometer, som ikke længere er så dyre.
Hvis du gerne selv vil indregulere dine radiatorer, kan du spørge her i forummet, så skal jeg / vi prøve at hjælpe dig igennem.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 24-11-2007 20:05
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Citer hvor stiller man på pumpehastigheden,. ?
På billedet har jeg tegnet en hvid streg rundt om den grå knap du skal stille på.
Drejer du med uret har du indstilling I, langsomst, mod uret, lodretstående stilling, indstilling II og videre mod uret indstilling III, hurtigst.
Knappen kan godt være lidt svær at komme til, og du skal passe på du ikke brænder dig på kompressoren (den store sorte i midten).
Ved du, hvordan du kommer ind i pumpeskabet?
PeterKunz tilknyttede følgende billede:billede:
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-11-2007 23:25
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
har fået stillet hastigheden op til 2, så må vi se........
ja, kan godt åbne har også renset filteret et par gange.
Ang. radiatorer har jeg nøjagtig som på billede 3, men umiddelbart er de alle bare på N, har lige tjekket de 2 1200 mm i min stue hvor jeg sidder, og de står på N.
IR termometer har jeg.
mvh
eichmeier |
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 24-11-2007 23:32
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
fatter heller ikke at den ene håndklædetørrer ikke bliver varm.........og jeg kan ikke få termostaten af...............
Det er en TVS Dano 24.
/eichmeier |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 24-11-2007 23:43
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Hvis en radiator ikke bliver varm overhovedet, så skyldes det næsten altid luft i rørene.
Kender ikke til håndklædetørrere, men tjek lige om der ikke er en luftskrue et sted. Bliver tilgangsrøret varmt?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|