delta-t for højt på gulvvarme
|
PeterKunz |
Lagt på d. 25-11-2007 19:40
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Nogle af mine venner har fået jordvarme.
De ønsker at få sat fremløbstemperaturen ned, da den er noget for høj for et gulvvarmesystem.
De har gulvvarme i hele underetagen med kredse fra 37 meter op til 120 meter. På førstesalen er der radiatorer.
De har een fordeler og shunt til hele systemet.
Problemet er, at delta-t på gulvvarmen er for stor. 11-12 grader. Især på de lange kredse. Dvs at der burde være større flow.
Varmebærerpumpen kører på fuld fart.
Alle ventiler er helt åbne.
SPØRGSMÅL:
Hvis man begrænser flowet på de korte kredse, vil det så stige på de længere kredse?
Den pumpe, der sidder på shunten, kører også på fuld fart. Hvad laver den?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
airman |
Lagt på d. 25-11-2007 19:55
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
Jo, du kan da dæmpe de enkelte kredse. Der sidder en justere skrue (unbraco) oven i fordeleren. Men pumpen har en temmelig flad kurve og er ikke glad for at lave tryk, så det hjælper nok ikke det vilde. Men man kan jo prøve at skifte pumpen til een med en lidt højere kurve. Det burde hjælpe på problemet.
|
|
|
|
ojacobsen |
Lagt på d. 26-11-2007 08:17
|
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
|
Minder om min installation. Inden jeg fik den nye buffertank installeret kunne pumpen klare korrekt delta på trin 2, nu kører den på trin 3, og det ser fornuftigt ud.
Her benytter jeg IKKE en shunt... alt reguleres af pumpens kurve (og en indeføler). Alle kredse er indreguleret individuelt. Ikke det store problem, bortset fra at den éne poppede ud af hullet. Det er altså meget svært at holde 2 bar med tommelfingeren, og nej hvor skal der meget vand ud i hovedet på én inden det kan lade sig gøre at holde det tilbage
Er det store radiatorer (overdimensionerede til almindelig opvarmning) ?
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
|
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 26-11-2007 09:54
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Der er kredse på 120, 107, 100, 50 og 37 meter.
Der sidder forudindstillingsventiler ra-n på returen af hver kreds.
Nu står de alle på N -fuldt åbne.
Derfor har de forskellige kredse meget forskellig returtemperatur.
Egentlig burde kredsene jo balanceres med flowet, så der ikke er så stor forskel.
Bør man ikke også gøre det ved varmepumper?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
airman |
Lagt på d. 26-11-2007 10:58
|
Øvede
Antal indlæg: 269
Tilmeldt: 24/11/2007 14:35
|
Jo du skal balancere kredsene. Ellers er du på herrens mark. Men det lyder stadig som om du mangler flow. Er alle kredsene gennemskyllet grundigt hver for sig, med vandværkstryk? Hvis ikke, så prøv lige det. Luft kan give forfærdentlige problemer. |
|
|
|
kla |
Lagt på d. 26-11-2007 11:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
Man kan købe udstyr som kan monteres på gulvvarmesystemet, hvor man kan se flowet over hver enkelt kreds, det var en mulighed hvis man ikke kender den eksakte længde på hver enkelt kreds, Hvis man blander radiator med gulvvarme, ville jeg anbefale 2 seperate cirkulationspumper så man derved sikre sig at der er tilpas flow efter fordelingen, (vand bevæger sig den korteste og nemmeste vej ganske som el og mennesker) ved at opsætte cirkulationspumper efter fordelingen tvinger man vandet rundt i de respektive kredse, derefter kan der være variationer i slangelængde på gulvvarme, som kan drille, radiatorventiler kan stå helt åbne, disse vil også kunne give problemer,
Der er faktisk mange ting at tage hensyn til ved opbygning af varmekredse, Varmesystemer m.m, det er måske derfor der er nogle som uddanner sig som VVS ere |
|
|
|
ojacobsen |
Lagt på d. 26-11-2007 13:46
|
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
|
Citer Der er kredse på 120, 107, 100, 50 og 37 meter.
Så er det bare at justere i henhold til det forhåbentlig vedlagt indreguleringsskema. Ikke raketvidenskab.Citer Hvis man blander radiator med gulvvarme, ville jeg anbefale 2 seperate cirkulationspumper så man derved sikre sig at der er tilpas flow efter fordelingen
Det må da være den sidste nødløsning... det kan jo lade sig gøre at justere flow på mange nyere termostatventiler (men det er godtnok et helvede at justere det ind).
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
|
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 26-11-2007 19:38
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Det er desværre højtuddannede vvs'ere, der har lavet systemet, men uden at balancere kredsene endsige tage hensyn til, at det er en varmepumpe, der skal drive systemet.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 06-12-2007 19:30
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Citer Nogle af mine venner har fået jordvarme.
De ønsker at få sat fremløbstemperaturen ned, da den er noget for høj for et gulvvarmesystem.
De har gulvvarme i hele underetagen med kredse fra 37 meter op til 120 meter. På førstesalen er der radiatorer.
De har een fordeler og shunt til hele systemet.
Problemet er, at delta-t på gulvvarmen er for stor. 11-12 grader. Især på de lange kredse. Dvs at der burde være større flow.
Varmebærerpumpen kører på fuld fart.
Alle ventiler er helt åbne.
SPØRGSMÅL:
Hvis man begrænser flowet på de korte kredse, vil det så stige på de længere kredse?
Den pumpe, der sidder på shunten, kører også på fuld fart. Hvad laver den?
Den medleverede termostatventil til en fabriksfremstillet blandeshunt bør/skal udskiftes til en større type. Årsagen er, at ventilens størrelse normalt er tilpasset eksempelvis olie- eller gaskedel med en høj arbejdstemperatur. Ved varmepumpedrift ønskes en lav arbejdstemperatur, og det hermed øgede vandflow betyder, at ventilen skal have en større dimension.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
eichmeier |
Lagt på d. 06-12-2007 19:59
|
Let øvede
Antal indlæg: 167
Tilmeldt: 12/04/2007 20:39
|
hvilken ventil skal man så skifte den til..............for jeg kan regne ud at jeg nok for samme problem.
vi har 270 kvm hvor de 30 er med gulvvarme og resten med radiator og jeg har også en shunt og blandesløjfe med motorventiler og hele pivtøjet monteret
/eichmeier |
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 06-12-2007 20:47
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
JA prøv at høre din installatør om ikke denne, type er hvad der kan bruges
Ventil Danfoss RA-C 20 VVS NR. 40 3230.006 Ligeløb, kvs 3,30