Dybden har noget at gøre med, hvornår jorden bliver ladet op igen, hhv kølet. Længere nede er jorden varmere lidt længere ved hård frost, til gengæld tager det længere før forårsvarmen når derned.
Problemet ved at noget af slangen ligger højere, er, at det kan være umuligt at få slangen luftet ud. Men skråner det nedad fra der, hvor slangen skal ind i huset, bør slangerne kunne lægges, så dette ikke bliver et problem.
Det med 25Ø og 60 cm skovl aner jeg ikke noget om, men du skal regne med at afstanden mellem slangerne med en 60 cm skovl vil blive 40 cm. Regn også med, at der skal mere slange til, hvis ø kun er 25 mm. Men hvis dit firma kan garantere, at slangen er dimensioneret til pumpen, og at du ikke får permafrost i jorden, så er det jo bare at klø på. 40 mm slange og 1+ meter er nok en mere gennemprøvet løsning.
Redigeret af PeterKunz d. 22-02-2008 22:03
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|