Tryktab
Razz
Hej,

Jeg har brug for jeres gode råd:

For et par måneder siden startede vi vores jordvarmeanlæg op.
Derefter fulgte en længere periode med udluftning af jordslangerne. Det tog ca. 1½ måned før end der ikke rigtig kom mere luft ud.
Ud over luften har det kørt upåklageligt.
Der er 2 samlinger på den ene kreds som jeg har observeret gennem længere tid for at være sikker på at de var tætte.
Det var de, så for en uge siden besluttede jeg mig for at fylde jord på.
Over den næste uge observerer jeg så at trykket falder i kredsene.
Fra sidste lørdag til denne lørdag er det faldet fra 1.2 bar til 1.05 bar.
Dette resulterede i at jeg gravede samlingerne fri igen, for blot at konstatere at de stadig er helt tætte.
Jeg har prøvet at lukke for den kreds med samlingerne, men trykket falder stadig. Nu har jeg så lukket for den anden kreds og observerer.
Problemet er at trykket falder så langsomt at der skal gå flere dage før man kan se en forskel.

Grunden hvori slangerne ligger, stiger svagt fra nord til syd.
Jeg er i tvivl om hvor meget luft der kan være fanget i de buk på jordslangen der ligger højest og om det kan være det der driller.

Ellers må der vel være en utæthed på den anden kreds eller på fødeslangen..

Hvad vil i råde mig til at gøre? Pleaase help

vh Rasmus
 
Admin
Hej Razz

der kan gå et stykke tid på et ny etableret anlæg inden du får alt luft ud.


du har trykvagt på brine kredsen ikke, du må ikke lede noget ud i jorden. ?

Gætter på du har luft i kredsen, men hold øje med det.
Redigeret af Admin d. 15-03-2008 17:21
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Razz
ok -

Jeg kan ikke se ind i min ekspansionsbeholder. Er det niveaubeholderen du mener? Sådan er ikke en del af mit anlæg.
Pumpen (Nibe Fighter 1250) har inbygget lav- og højtrykspressostat. Og den virker, ved jeg, fordi den slog fra i opstartsfasen på grund af for store "lufthuller".
Det er jo netop det med at lede noget ud i jorden jeg er pisse bange for..
Hvad vil i anbefale at jeg gør? og hvor lang tid skal man give det?
 
Admin
Hej Razz

Det er normalt med luft i systemet den første tid.
Normalt bliver der brugt meget kraftige pumper til, at fylde brine kredsen. jeg ved ikke hvordan dit anlæg er blevet fyldt.

kan kun give dig det råd og holde øje med anlægget.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 24

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,037,620 Unikke besøg
XHTML CSS