Citer Hvordan vil økonomien være i sådan en løsning - ville en jordvarmepumpe typisk holde pause lige så længe der kommer tilstrækkelig varme fra brændeovnen?
Ja, det vil den.
Citer Jeg har enkelte gange været ud for med nuværende løsning, at varmtvandsbeholderen koger over. Især når det blæser meget, så der er virkelig gang i brændeovnen, men hvor det ikke er så koldt udenfor og radiatorne aftager ikke varme. Så må jeg tit bagefter banke lidt på termostaten i oliefyret for at den kommer igang igen. Hvis det skulle ske med jordvarme anlæg med varmtvandsbeholderen og buffer tank, hvike konsekvenser kunne det have?
Når du har jordvarme, har du varieret fremløbstemperatur, der følger udetemperaturen. Derfor skal du fjerne dine termostater på radiatorerne, eller åbne dem helt. Så sørger varmepumpen for at der ikke bliver for varmt i huset ved at sænke fremløbstemperaturen. Da dine termostater således aldrig lukker, vil overskudsvarmen altid kunne sendes i radiatorerne og det koger ikke over.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|