Det eneste, du skal sikre dig på brinekredsen er, at der ikke kommer undertryk, så slangerne bliver suget sammen og ødelægges. Jeg har et ret konstant tryk på 0,5 bar.
Trykket stiger og falder lidt alt efter temperaturen i brinen og efter om koldbærerpumpen kører eller ej og hvor hurtigt den kører. Håndkører du kb-pumpen vil du se at trykket stiger en del.
Det bør dog ikke være sådan at trykket ligeså langsomt bliver lavere på brinen. Så er den utæt. Hvis du har klemringsamlinger på kredsen, så kan det godt være en af disse, der har givet sig. De er nemlig ikke så glade for minusgrader.
Det, at de skifter føler, influerer ikke på trykket, da føleren sidder uden på slangen.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|