HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
optimering af IVT Optima
ultimatevp
Hej! jeg har ingen grund til at være utilfreds med min Optima, alligevel grunder jeg på om den kører optimal. Er der nogen der kan læse funktionen ud af nedenstående driftsparametre?
cir. p, trin 2........ 1....... 1..... 1..... 1
T 6........ 72,6... 76,4... 66,7... 76,1... 70,0
T 8........ 42,0... 46,0... 37,1... 41,7... 42,0
T 9........ 37,4... 40,2... 31,4... 36,3... 35,3
T10....... 38,0... 40,9... 32,0... 37,0... 35,7
T11....... -6,2... -9,4 ... -12,4 ... -12,6 ... -4,0
T12....... 0,0... -2,6... -5,8 ... -8,3 ... +3,1
Tilisning af fordamper sker rimeligt jævn i frostvejr, men ved omkring 0 grader kan der være en stribe midt på fordamperen på tværs, samt allerøverst på ca. 8-10 cm. bredde, som iser til noget senere . Det betyder måske ikke noget, men jeg har på fornemmelsen at jeg ikke udnytter fordamperen 100% på den måde. Kan nogen berolige mig?
På forhånd tak Ultim.
Redigeret af ultimatevp d. 10-01-2009 17:30
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 27

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,039,341 Unikke besøg
XHTML CSS