kompressor temperatur
|
enoer |
Lagt på d. 19-01-2009 20:23
|
Begynder
Antal indlæg: 23
Tilmeldt: 05/11/2007 20:07
|
Hej alle
Er der nogen der kan oplyse om det er ok med kompressor temperatur på over 100 grader som jeg i perioder kan aflæse, eller skal jeg øge pumpehastigheden på radiatoranlægget og vil det i givet tilfælde hjælpe
Redigeret af enoer d. 19-01-2009 20:25
Tidligere ejer af hus med Bosch jordvarmepumpe
|
|
|
|
TP |
Lagt på d. 19-01-2009 20:51
|
Begynder
Antal indlæg: 55
Tilmeldt: 16/12/2006 13:33
|
Hej Amanda
En kompressortemp. på over 100 grader har du formentlig i forbindelse med at varmepumpen laver varmtvandsspids hvor VV-beh. temp skal op og runde 60-65 grader for at slå bakterier ihjel. Dette sker som regel 1 gang ugentlig. Vores varmepumpes kompressortemp kommer op på omkring 120 grader i den forbindelse.
hilsen Thomas
IVT 495 twin med 7 stk kompakt kollektorer.
165m2 velisoleret villa fra 1987 i 1½ plan. Stueplan: Gulvvarme i træbjælkelag. 1. sal: radiatorer
|
|
|
|
enoer |
Lagt på d. 19-01-2009 21:41
|
Begynder
Antal indlæg: 23
Tilmeldt: 05/11/2007 20:07
|
Hej TP
Tak for svaret, men det er faktisk når den kun kører med radiatorvarme, det er derfor jeg undrede mig
Tidligere ejer af hus med Bosch jordvarmepumpe
|
|
|
|
Sydkoel |
Lagt på d. 20-01-2009 19:49
|
Øvede
Antal indlæg: 261
Tilmeldt: 29/03/2008 00:47
|
umiddelbart lyder 100 - 120 grader som rigtig varmt for en kompressor, det er meget tæt på at olien kokser !!
Jeg ville undersøge hos leverandøren, hvad temperatur kompressoren maks. må køre med !
Sydkøl A/S
C-anerkendelse - Medlem af VP-ordningen. Forhandler af DVI, Daikin, Sanyo, Panasonic og Duka.
|
|
|
|
enoer |
Lagt på d. 20-01-2009 20:10
|
Begynder
Antal indlæg: 23
Tilmeldt: 05/11/2007 20:07
|
Tak til Sydkoel
Jeg vil prøve at kontakte leverandøren og høre hans mening
Tidligere ejer af hus med Bosch jordvarmepumpe
|
|
|
|
Admin |
Lagt på d. 20-01-2009 20:42
|
Ved meget
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
|
Citer umiddelbart lyder 100 - 120 grader som rigtig varmt for en kompressor, det er meget tæt på at olien kokser !!
Jeg ville undersøge hos leverandøren, hvad temperatur kompressoren maks. må køre med !
En forkert indstillet/defekt expensionventil kan være årsag, jeg vil tro du snart nærmer dig et niveau hvor klikson kontakt slår kompressor fra.
Men igen som sydkoel skriver kontakt din leverandør, og forhør dem
Hvis du har et skueglas for kølemiddel skal det være klart og ikke med sort lignende væske i.
Ejer af Heatpump.dk
Super Administrator
Bestået VPO eksamen
Ansat i branchen
KMO medlem
Autoriseret køl
|
|
|
|
poul larsen |
Lagt på d. 20-01-2009 23:11
|
Begynder
Antal indlæg: 50
Tilmeldt: 07/06/2006 00:21
|
Hej amanda
Det er for høj en temperatur bør ligge ca 70/90 g, højtrykspressostat skal koble ud inden T6 når 120grader, der må max være en differens på 8grader mellem T9 ogT8 og ca. 3grader mellem T10 og T11 hvis du ikke kan holde differens temperatur vil det ændre kølekreds og kan give den høje temperatur på T6.
Er der monteret buffer på anlæg så den har nok vand at arbejde med,
skal have 10l vand/KW varmepumpe
mvh
PL-Teknik |
|
|
|
enoer |
Lagt på d. 21-01-2009 18:19
|
Begynder
Antal indlæg: 23
Tilmeldt: 05/11/2007 20:07
|
Tak til Admin og Poul Larsen
Jeg prøver at kontrolere de foreslåede ting
Tidligere ejer af hus med Bosch jordvarmepumpe
|
|
|