HeatPump.dk
  Glemt kodeord ?  Opret en bruger  
Navigation
Klimadan
Klimadan
Klik På Billede
JS
JS Reservedele
Klik På Billede
Jordvarme og varmepumpe

UDLÆGNING JORDSLANGER
Se indlæg
 Udskriv debat
Hjælp !! jordvarme er dyrt !
ehp
Hej alle.. Har fået Skottepumpe på 8kw med 450 m slanger´.Anlæg har kørt siden midt november 2008. Koster i snit 40 kw i døgnet og vi har får 20 gader i huset.
Fakta: 230 m2 hus fra 2001 med 90 m2 gulvarme. Anlæg har udendørsføler og yder i snit 6,8 kw med jordtemp ind på 2 og ud igen på 0 grader. Kører med 7 starter i døgnet med en temp ind i huset på 42 og en retur på 37 grader(ved denne temp stopper anlæg).
Er dette normalt ? Har skiftet mit oliefyr ud men savner det !!
mvh
 
PeterKunz
Hej ehp!

Se data for mit hus forneden.
Jeg har brugt 35 kwh i gennemsnit fra 15. november til 20. januar.

Hvor meget olie plejede du at bruge om året?
7 starter i døgnet er helt fint, men 42 grader i fremløbstemperatur er lidt højt, når I kun har 20 grader i stuen. Der må være noget, der kan optimeres.

Hvis du følger med her: [url]http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=379&View=Pulse[/url] kan du se min fremløbstemperatur.

Er der lavet noget om på dit varmesystem - altså radiatorer og gulvvarme - efter du har fået varmepumpe?

Hvilken varmekurve har du?
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
ehp
Hej. Tak for svar. Kan se dit anlæg har lavere temp ind. Hvis jeg ikke kører med 42 grader ind og retur på 37 er der slet ikke varme i huset. Jeg mener det er en Panasonic pumpe på 8kw. Jeg tror måske den er for lille. Har ingen varmepatron i.Varmesystem er ikke lavet om i huset og jeg brugte årligt 2700 l olie.

Jeg ved ikke hvad en varmekurve er ?
mvh
 
allankj1
Hvis du tidligere brugte 2.700 liter olie var dette vel cirka dkk 23.000 om året (regner med en liter pris på 8,5 kr).

Beregning på el. 40 kwh i 30 dage i 6 måneder = 7.200 kwh. elpris på 1,90 kr pr. kwh. Pris 14.000. Så det er vel billigere end olien. men klarrt at de 20 grader virker for lavt. har du buffer tank på systemmet? For at bruge 40 kwh i døgnet kræver det vel at pumpen kører cirka 16 - 18 timer i døgnet. gør den det? Er du sikker på der ikke er elpatron i???


mvh

allan
Redigeret af allankj1 d. 22-01-2009 22:10
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
 
PeterKunz
Varmekurve er den indstilling i pumpen, der bestemmer, hvor varmt radiatorvandet skal være ved en given udendørs temperatur.

Min varmekurve er for eksempel: ved 20 grader udenfor skal radiatorfremløbet være 22 grader og i den anden ende: ved -35 grader udenfor skal radiatorfremløbet være 64 grader. Dette giver en konstant temperatur på ca 21,5 grader i vores hus. Jo større radiatorer, man har, desto lavere fremløbstemperatur behøver man.

Prøv at give et par eksempler på dine rum: m2 og størrelse på radiator (fx dobbelt radiator 55 x 60 cm.).
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
 
XJLN
Hej ehp

Se data for vores hus forneden.
Vi har i snit brugt 15 kwh pr. døgn fra 4. november til 6. januar.

Vølund/Nibe Fighter 1220-6 driftsat 11/2006, 240m 40mm slange, 100L buffertank, 179m² med gulvvarme færdigbygget 2007, gennemsnitstemp på ca. 21° i alle rum. 1/7-2010 7m2 solvarme installeret. NU total 0- Energi hus, inkl. Alt.
20/10-2011 6kWp (7,8) solcelleanlæg installeret.
 
ehp
Hej
Det ser godt ud med jeres resultater. I samme periode er min COP på 2,89 med alt.

Jeg vil prøve med cm2 radiatorer - forhåbenlig hjælper det.
Mit anlæg kører ca 18 timer i døgnet
mvh
ehp
 
Spring til debat:
Log ind
Indtast brugernavn

Kodeord



Er du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Besøgende
Gæster online: 18

Brugere online: 0

Antal brugere: 3,311
Nyeste bruger: Macila
VVS Eksperten
HS Tarm

Klik På Billede
KMO Jordvarme

HEATPUMP.DK ER KMO MEDLEM
Copyright © 2006-2022 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2024 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

24,033,193 Unikke besøg
XHTML CSS