stempel og scroll som inverter
|
PeterKunz |
Lagt på d. 06-12-2006 00:37
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Er der nogen der kan forklare, hvilke fordele og ulemper der er ved at benytte henholdsvis stempel og scroll kompressorer sammen med inverterstyring? |
|
|
|
Finn |
Lagt på d. 06-12-2006 10:27
|
Begynder
Antal indlæg: 17
Tilmeldt: 14/02/2006 14:05
|
Hmmm... Næh, det er vist et meget teknisk spørgsmål, som der nok ikke kan gives en endelig vurdering af, gætter jeg på.
Jeg var egentlig i sin tid facineret af scroll princippet, men en fabrikant fortalte at de var gået bort fra Scroll, da de ikke var så driftsikre som stempel kompressorerne
Det var dog ikke i et inverter anlæg, og det over 1 år siden, så med den fart udviklingen har, er der nok nye modeller inden for begge typer, og dermed usikkert hvordan drift sikkerheden er, det ved man jo først mange år senere.
Det er måske vigtigere at finde et fabrikat man tror der kan fås reservedele til mange år fremover...?
"Det er svært at spå, specielt om fremtiden"
/Finn
(DVI Queen 6 fra April 2008)
|
|
|
|
kla |
Lagt på d. 06-12-2006 18:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
|
I dag er scroll kompressore mere driftsikre end stempelkompressore, der er ikke det samme antal sliddele i scrolltypen, se [url]www.folksam.se[/url]. her er statestik over kompressortyper i forskellige varmepumper. lyden i scrollkompressore er blødere og nogen gange lavere DB, det kommer meget an på lydisoleringen, hvem der er til det ene eller andet som fabrikant er kun et spørgsmål om produkttillid, faktum er at scrollkompressore med jævnstrømsmotore er væsentligt nemmere at Inverterstyre, det er her at fordelen helt klart ligger.
Redigeret af Admin d. 17-12-2006 18:23
Karsten Larsen.
www.tjorneholm.dk
|
|
|
|
OWL |
Lagt på d. 16-12-2006 01:20
|
Begynder
Antal indlæg: 116
Tilmeldt: 11/08/2006 00:37
|
Angående fordele ved en Scroll-kompressor - contra en stempel-kompressor, så fandt jeg denne side med en fin beskrivelse og visualisering af virkemåden i en Scroll-kompressor.
[url]http://www2.mat.dtu.dk/info/experiencing/scroll/index.html[/url]
Redigeret af OWL d. 23-12-2006 03:59
|
|
|
|
jhl |
Lagt på d. 15-02-2007 20:50
|
Begynder
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 04/04/2006 16:04
|
en stempelkompressor er ikke særlig god til varmepumper med hensyn til drift økonomi derimod er en scroll utrolig god til en vp da den starter op uden modtryk fra kondensatoren fordi der sidder en kontraventil i kompressoren det giver en start strøm der ligner 5 x drift strøm i 0,5 seks ved stemplkomp. er det 5 x driftstrøm i 15 til 25 sek.
scroller udvikler en del mere friktionsvarme end stempel, det udnyttes i varmepumpen.
i scrollens spæde start var der nogen problemer med dem, det er der ikke mere, det kan være grunden til at få fabrikanter er gået bort fra dem.
du skal ikke være bange for at scrollen udgår af marked de bliver brugt til køl/frost, klima, varmepumper m. m Hvis de skulle udgå kan man godt udskifte dem til stempel. |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 15-02-2007 21:51
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Jeg har oplevet at stempel-pumper larmer temmelig meget mere end scroll-pumper. |
|
|