Hej Rosenlund.
Jo dit forbrug kan virke lidt voldsomt. Har selv jordvarme (en IVT 6 kwh) og bruger pt 15-16 kwh idøgnet til at opvarme 167 m2 til 23,5 grader.
Men for det første skriver du ikke hvor gammelt dit hus er. Er det at nyt eller af ældre dato?? Hvor varmt har du i huset?
Hvorledes styrer du varme i huset?? Via dit telestater i hvert rum eller via varmepumpen?? Har du buffertank på dit system?
Ved godt jeg gentager mig selv fra tidligere indlæg men læs denne i første omgang:
http://www.heatpump.dk/viewpage.php?page_id=48
Den fortæller lidt om at når en varmepumpe kører skal den kunne komme af med varmen og det kan den kun hvis termostaterene i alle rum i huset er åbne når den starter men at lave varme. Hvis f.eks. kun 2 rum kalder på varme og pumpen kører vil det vand den sender rundt i gulvvarmekredsene hurtigt komme tilbage til pumpen og så vil den slukke igen da den jo styrer udfra hvor varmt returvandet er ved en given udetemp.
Dette vil kunne medføre et ekstra energiforbrug idet f.eks 15 små kørsler på en dag vil koste mere el end 2 - 3 lange kørsler på en dag.
Hvor meget styr har du på pumpen? Ved du om el-patronen kobler til en gang i mellem eller om den aldrig benyttes.
Udlæs eventuelt driftstiderne på brugen af el-patronen. Dette kan gøres via denne menu på en EPH 6 AW:
Gå ind i Menu og accessniveau.
Her skal man normalt skrive måned (11) og dag (14) for at komme ind i installatør-menuen. (mit indlæg er skrevet 14/11-2009)
Læg 1 til alle tallene: 22 25 i stedet for 11 14 og så kommer du ind i fabriksmenuen.
Her kan du se en masse driftstider for din varmepumpe!
Mvh
Allan
Redigeret af allankj1 d. 14-11-2009 12:04
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|