Jordvarme slanger pex rør
|
johnia |
Lagt på d. 30-08-2009 23:39
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
Skal snart til at lægge slanger ned, og da mit fundament snart skal støbes.
Hvilken slanger er bedst til prisen og hvilken isolering er bedst under husets fundament?
Hvor kan man finde et godt tilbud?
Regner med at lægge 2 x 200meter slanger ned til en fighter 1240-6kw. 170m2 bolig klasse 2, strandsand og vandspejl 100 cm under overflade.
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
ak |
Lagt på d. 01-09-2009 13:43
|
Begynder
Antal indlæg: 17
Tilmeldt: 23/05/2009 23:17
|
jeg kan give dig en god pris på slanger, da jeg selv lige har lagt ned og købt rigeligt.
hvilken dimension ønsker du.? |
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 01-09-2009 17:04
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
skal have 2 x 200meter, regner med 40mm pem PN 6,3, men det kunne være der var nogen på forummet der vidste, om der var nogle slanger der var bedre, (økonomi, flow og kvalitet). hvad har du brugt af isolering under husets fundament?
Redigeret af johnia d. 01-09-2009 17:07
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
ak |
Lagt på d. 01-09-2009 22:44
|
Begynder
Antal indlæg: 17
Tilmeldt: 23/05/2009 23:17
|
vi lagde jordvarmeslangen i et Løgstør-rør under sokkelen.
Kan skaffe jordvarmerør PE80 SDR17. 40mm, Singlerør i rulle á 200m til ca 35 kr pr meter leveret hos dig. Er du interesseret kan jeg måske skaffe en billigere varer som opfylder dine krav.? |
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 02-09-2009 00:31
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
Hvilket fabrikat jordslange er det? Kan finde scanpipe til 17kr/m GM plast til 22kr/m, PEM til 20,15kr/m
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
ak |
Lagt på d. 03-09-2009 16:35
|
Begynder
Antal indlæg: 17
Tilmeldt: 23/05/2009 23:17
|
KWH PIPE (Danmark) AS Nordgårde 1 DK-4520 Svinninge, altså dansk producent. Jeg kan også godt skaffe dig til de priser du nævner, så er det 32 mm, men du spurgte på 40 mm. Du skal ihvertfald sikre dig at det er rør som opfylder krav om tryk mv, samt nogle fabrikater din kommune kan godkende, der er mange leverandører, men ikke alle opfylder krav. |
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 03-09-2009 19:12
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
de priser som jeg nævnte var net op, PE80, SDR17 40mm, da jeg lavede en simpel google søgning på disse oplysninger.
Tak for råd vedr. kommunen, sender en ansøgning ind med alle fakta, så må jeg hellere vente med at købe noget indtil jeg får den retur.
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 03-09-2009 20:05
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
En forskel på prisen på KWH pipe vs Scanpipe, GM plast mm på 100%, er kvaliteten svarende, eller er det ikke meget forskel på de forskellige produkters kvalitet og levetid når bare de har de samme specifikationer?
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
Michael Sand |
Lagt på d. 18-09-2009 00:25
|
Begynder
Antal indlæg: 1
Tilmeldt: 18/09/2009 00:21
|
Der er mange kvaliteter på jordvarmeslangerne, ring mig op hvis du er interesseret i mere info.
www.sandenergi.dk
|
|
|
|
Sidney |
Lagt på d. 18-09-2009 10:51
|
Begynder
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 26/06/2009 11:15
|
må jeg lige være med på sidelinien?
hvor dybt anbefales det at grave brinen ned? |
|
|
|
PeterKunz |
Lagt på d. 18-09-2009 22:27
|
Ved meget
Antal indlæg: 672
Tilmeldt: 15/08/2006 15:35
|
Mellem 80 og 100 cm.
IVT-X15, pr. 06/04-2007, 10m2 solvarme, Husdata. 700 m slange, 235m2 renoveret hus fra 1880. Radiatorer. Årscop (alt medregnet) pr 1.12.08: 3,7.
|
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 21-09-2009 23:20
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
Citer Sidney skrev:
må jeg lige være med på sidelinien?
hvor dybt anbefales det at grave brinen ned?
Jeg skal ned i 115cm dybde da jeg vil bruge mit grundvand til at varme brinen.
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
Sidney |
Lagt på d. 26-09-2009 09:56
|
Begynder
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 26/06/2009 11:15
|
Mellem 80 og 110 cm er netop også det jeg mener at have læst mig til. Derfor undrer det mig at min brine kun er nede i 60 til 80 cm.
Da jeg spurgte hvorfor, fik jeg at vide at netop denne dybde var den optimale.
Andres meninger?
Iøvrigt, - i går, 25 september, steg brinetemp til 23 grader.
Brinen er nynedgravet, her i sidste uge, så der er vel en masse luft i jorden, og jorden ligger helt blottet da græsplænen er "var", og kunne derfor "angribes" ubeskyttet af solen. |
|
|
|
Claus |
Lagt på d. 26-09-2009 14:13
|
Begynder
Antal indlæg: 16
Tilmeldt: 07/07/2006 18:20
|
købte 40mm pem PN 6,3 fra ivt i sverige knap 10 kr pr meter incl levering
Fighter 1235 300m 120m2 1 plan fra 1964
|
|
|
|
johnia |
Lagt på d. 26-09-2009 16:10
|
Begynder
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 13/10/2008 07:08
|
Har 1 byggegrund og en tilstødende mark, men der går en grøft imellem, er det så muligt at få tilladelse af kommunen til at krydse denne grøft med jordslanger? Regner med 200 i en slænge på byggegrunden og 200m på marken i en anden slænge.
Nybyggeri maj 2010, 170m2 bolig+43m2 opvarmet garage, 1plans hus, gulvvarme overalt. Fighter 1145 8 kw + VPA 300/200 + UKV 100 parallel forbundet, 450m slange i sandjord, 70-100 cm vandspejl
|
|
|
|
allankj1 |
Lagt på d. 26-09-2009 23:53
|
Ved meget
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
|
Tror nu mere at din høje brintemp. i går skyldtes at din pumpe ikke havde kørt i lang tid og derfor stiger din brintemp. fordi væske kommer til at stå stille i lang tid i dine rør inde i pumpen og inde i det område hvor termometeret til brin sidder inde i maskinen. Men du kan jo prøve at se på temp. når pumpen har kørt i et par minutter.
Mvh
Allan
IVT HT 6+ + VBX-modul. 167 m2 hus med gulvvarme. Ibrugtaget i april 2008. Temperatur i huset cirka 23,5 - 24 grader. Årsforbrug cirka 4.200 kwh. Er superglad for min IVT. Nu med et 8,55 kw solcelleanlæg på taget leveret af Scandinavian Solar Systems ApS.
|
|
|